Coerenza tensione trafo e fornitura impianto elettrico

Buongiorno - premetto che non ho molta esperienza nella progettazione di impianti elettrici, per cui volevo chiedere a qualcuno più esperto di me riguardo ad una cosa che ho notato in uno schema elettrico industriale che mi è capitato sotto mano a lavoro.
Nello schema unifilare, veniva inserita come tensione di fornitura 20kV e dopo la cabina di consegna e arrivati in cabina di trasformazione, si trova un trasformatore 15kV/0.4kV (così indicato).
Allora, da pura teoria questo non dovrebbe essere buono visto che passando per il rapporto di trasformazione si avrebbe una tensione al secondario di 530V - parecchio sovrabbondante rispetto alla tensione nominale generalmente accettabile nella bassa.
Essendo questa una progettazione, da quel che ho capito, meramente autorizzativa, qualcuno mi saprebbe dire se è un refuso oppure se tecnicamente è accettabile l'utilizzo di un tale trasformatore per una tensione di fornitura più alta? e se sì, perché?
Grazie :)