il conduttore di neutro

MessaggioInviato: 8 mar 2005, 19:40
da teo
il conduttore di neutro che ha un potenziale uguale a zero quando è percorso da corrente assume un potenziale diverso?

il conduttore di neutro

MessaggioInviato: 11 mar 2005, 0:32
da Paolo Moroni
Il conduttore di neutro (se non interrotto per cause accidentali) assume il potenziale del centro stella della sorgente di alimentazione a meno dell'eventuale caduta di tensione dovuta alla corrente che lo percorre. Ciò premesso, nei sistemi TT ed IT la tensione del centro stella della sorgente di alimentazione può differire sensibilmente dalla tensione sulle masse (ad es. a causa di guasti a terra dei sistemi MT o BT) e pertanto non essere nulla.