Pagina 1 di 1

TA e TV misura energia immessa impianto MT

MessaggioInviato: 24 ott 2023, 21:04
da Digisamuel98
Salve,
In un impianto fotovoltaico da 1 MW, realizzato con contatore di produzione in BT, l'Enel durante l'allaccio installerà il contatore di immissione nel vano misure della cabina di consegna. Volevo sapere se i TA e i TV di questo contatore di produzione devono essere presi dagli scomparti utente della cabina di consegna o dalle celle MT della cabina utente? Perché non ho previsto i TA e i TV per questo contatore nella nostra cabina utente, quindi se vale il secondo caso non saprei proprio come risolvere... Non credo che posso usare i secondari dei TV usati per la PG in parallelo e i secondari dei TA della PG in serie... Aiuto

Re: TA e TV misura energia immessa impianto MT

MessaggioInviato: 25 ott 2023, 10:01
da Mike
Se il contatore di produzione è l'M2, quello di immissione è l'M1, per cui di competenza del distributore.

Re: TA e TV misura energia immessa impianto MT

MessaggioInviato: 25 ott 2023, 12:18
da Digisamuel98
Foto UtenteMike Grazie. TI confermo che i TA e i TV li prenderanno loro dagli scomparti che ci hanno fatto installare nel vano Enel della cabina di consegna.
Una curiosità. I TA e i TV del contatore di scambio devono essere certificati UTIF? perché ho scoperto che questi in questione non lo sono, quindi si attesteranno a dei TA e TV non certificati UTIF, ma non vorrei che fosse un errore di acquisto dell'azienda (certificata enel) che ce li ha acquistati e installati. Di fatti so che li stessi scomparti sono prodotti e venduti anche con la versione con i certificati UTIF.

Re: TA e TV misura energia immessa impianto MT

MessaggioInviato: 25 ott 2023, 14:42
da Mike
Il contatore di misura deve essere certificato come prodotto e il produttore garantisce con prove in laboratorio. Poi si deve far certificare il sistema di misura, che comprende il contatore, i TA e i TV, con prova e misura sul campo.

Re: TA e TV misura energia immessa impianto MT

MessaggioInviato: 25 ott 2023, 14:46
da Mike
Il contatore di misura deve essere certificato come prodotto e il produttore garantisce con prove in laboratorio. Poi si deve far certificare il sistema di misura, che comprende il contatore, i TA e i TV, con prova e misura sul campo da parte di abilitato UTIF.
Le persone con questa abilitazione sono poche, con poca se non nessuna concorrenza e fanno un sacco di soldi :mrgreen:

Re: TA e TV misura energia immessa impianto MT

MessaggioInviato: 25 ott 2023, 16:22
da ThEnGi
Mike ha scritto:Poi si deve far certificare il sistema di misura, che comprende il contatore, i TA e i TV, con prova e misura sul campo da parte di abilitato UTIF


Ma questo è un problema del distributore, cosa che sicuramente ti chiederanno è un po' di "carico" per poter eseguire la verifica. infatti non è possibile avere una misura di 1mA con un TA 300/5A se non con il 30000% d'errore

Re: TA e TV misura energia immessa impianto MT

MessaggioInviato: 25 ott 2023, 17:38
da Mike
ThEnGi ha scritto:Ma questo è un problema del distributore, cosa che sicuramente ti chiederanno è un po' di "carico" per poter eseguire la verifica. infatti non è possibile avere una misura di 1mA con un TA 300/5A se non con il 30000% d'errore


Sul M2? Non credo, è un problema del cliente, senza la certificazione del sistema di misura non ottengono la licenza dall'agenzia delle dogane.

Re: TA e TV misura energia immessa impianto MT

MessaggioInviato: 25 ott 2023, 17:55
da ThEnGi
Scusa, avevo capito sul gruppo di misura di scambio/Immissione (M1) :oops:

O_/

Re: TA e TV misura energia immessa impianto MT

MessaggioInviato: 26 ott 2023, 11:00
da Digisamuel98
Foto UtenteThEnGi si avevi capito bene, sull'M1, il contatore di scambio/immissione. Volevo sapere se quei TA e TV che prendono loro dagli scomparti enel devono essere certificati UTIF. Gli scomparti che sono stati acquistati e installati nel vano enel non sono certificati UTIF, per questo mi sorgeva il dubbio: li certificheranno utif sul campo loro o la certificazione utif non serve per il contatore di immissione/scambio? Non vorrei che gli scomparti che sono stati acquistati e installati (dalla ditta certificata enel che ci ha allestito la cabina di consegna) abbia sbagliato l'acquisto degli scomparti perché sono che gli stessi scomparti li realizzano anche con i certificati utif.