TA e TV misura energia immessa impianto MT
Salve,
In un impianto fotovoltaico da 1 MW, realizzato con contatore di produzione in BT, l'Enel durante l'allaccio installerà il contatore di immissione nel vano misure della cabina di consegna. Volevo sapere se i TA e i TV di questo contatore di produzione devono essere presi dagli scomparti utente della cabina di consegna o dalle celle MT della cabina utente? Perché non ho previsto i TA e i TV per questo contatore nella nostra cabina utente, quindi se vale il secondo caso non saprei proprio come risolvere... Non credo che posso usare i secondari dei TV usati per la PG in parallelo e i secondari dei TA della PG in serie... Aiuto
In un impianto fotovoltaico da 1 MW, realizzato con contatore di produzione in BT, l'Enel durante l'allaccio installerà il contatore di immissione nel vano misure della cabina di consegna. Volevo sapere se i TA e i TV di questo contatore di produzione devono essere presi dagli scomparti utente della cabina di consegna o dalle celle MT della cabina utente? Perché non ho previsto i TA e i TV per questo contatore nella nostra cabina utente, quindi se vale il secondo caso non saprei proprio come risolvere... Non credo che posso usare i secondari dei TV usati per la PG in parallelo e i secondari dei TA della PG in serie... Aiuto