Nuovo impianto - terra esistente
Salve,
sto progettando gli impianti elettrici (Pcontrattuale 150kW) di una porzione di un grande fabbricato esistente (Pcontrattuale 70kW).
Gli impianti, a parte la cabina elettrica comune, saranno separati e avranno due contatori separati.
Dovrò posare n.ro 4 cavi unipolari con guaina FG16M16 (3 cavi per fase 1x300mmQ + neutro 1x150mmQ) in una tubazione esistente da avanquadro a quadro generale.
Attualmente vicino al mio nuovo quadro generale ci sono dei pozzetti con dei picchetti esistenti collegati ad una rete di terra in corda nuda 1x50mmQ.
Normativamente per ogni edificio (il mio caso) la rete di terra deve essere unica e di conseguenza devo collegarmi a quella esistente.
Con quanti cavi e di quale sezione vi colleghereste dal collettore principale, area quadro generale, all'impianto esistente?
Teoricamente la normativa 64-8 sezione 543.1.2 la sezione dovrebbe essere logicamente 1/2 della fase (e nel mio caso sarebbe 1x150mmQ) ma viene indicato subito dopo che negli impianti TT il conduttore di terra puà avere una sezione nominale di 25mmQ (cavo in rame).
A me, per esperienza, mi sembra troppo fare un collegamento tra il mio nuovo impianto e la rete di terra esistente con cavo 150mmQ e mi sembra sottodimensionato collegare lo stesso con cavo 1x25mmQ.
A voi è mai capitato?
Come vi comportereste?
sto progettando gli impianti elettrici (Pcontrattuale 150kW) di una porzione di un grande fabbricato esistente (Pcontrattuale 70kW).
Gli impianti, a parte la cabina elettrica comune, saranno separati e avranno due contatori separati.
Dovrò posare n.ro 4 cavi unipolari con guaina FG16M16 (3 cavi per fase 1x300mmQ + neutro 1x150mmQ) in una tubazione esistente da avanquadro a quadro generale.
Attualmente vicino al mio nuovo quadro generale ci sono dei pozzetti con dei picchetti esistenti collegati ad una rete di terra in corda nuda 1x50mmQ.
Normativamente per ogni edificio (il mio caso) la rete di terra deve essere unica e di conseguenza devo collegarmi a quella esistente.
Con quanti cavi e di quale sezione vi colleghereste dal collettore principale, area quadro generale, all'impianto esistente?
Teoricamente la normativa 64-8 sezione 543.1.2 la sezione dovrebbe essere logicamente 1/2 della fase (e nel mio caso sarebbe 1x150mmQ) ma viene indicato subito dopo che negli impianti TT il conduttore di terra puà avere una sezione nominale di 25mmQ (cavo in rame).
A me, per esperienza, mi sembra troppo fare un collegamento tra il mio nuovo impianto e la rete di terra esistente con cavo 150mmQ e mi sembra sottodimensionato collegare lo stesso con cavo 1x25mmQ.
A voi è mai capitato?
Come vi comportereste?