da Duracell
Salve per il cablaggio di una c.t. intendo i collegamenti non di potenza, ma quelli che vanno alle varie valvole e/o sonde, ecc., che tipo di cavo posso usare ?
Grazie
Re: Cablaggio centrale termica

Inviato:
21 nov 2023, 16:31
da Mike
Duracell ha scritto:Salve per il cablaggio di una c.t. intendo i collegamenti non di potenza, ma quelli che vanno alle varie valvole e/o sonde, ecc., che tipo di cavo posso usare ?
Grazie
Se è un luogo ordinario (non marcio e non con pericolo esplosione) va bene qualsiasi cavo CPR delle caratteristiche compatibili con le tensione in gioco e modalità di posa.
Re: Cablaggio centrale termica

Inviato:
21 nov 2023, 17:03
da Duracell
Grazie Mike in realtà è un luogo marcio in quanto sottoposto a Scia per i VVF
Re: Cablaggio centrale termica

Inviato:
21 nov 2023, 18:07
da Goofy
Il fatto che l'attività sia soggetta ai VVF non implica che il luogo sia a maggior rischio in caso di incendio secondo la CEI 64-8/751
Re: Cablaggio centrale termica

Inviato:
21 nov 2023, 18:11
da Mike
Duracell ha scritto:Grazie Mike in realtà è un luogo marcio in quanto sottoposto a Scia per i VVF
Come ha scritto giustamente
Goofy.
La CT è sicuramente un compartimento antincendio a parte, pertanto, se non è presente un carico d'incendio superiore a 450MJ/mq è un locale ordinario.
Re: Cablaggio centrale termica

Inviato:
22 nov 2023, 12:40
da Duracell
Grazie delle risposte, diciamo quindi che per un ambiente non marcio, potrei usare tranquillamente degli FG16 o per le linee di segnale, anche degli FS18 da 1mmq, sezione che vedo sul schematico del costruttore
Re: Cablaggio centrale termica

Inviato:
22 nov 2023, 19:43
da Danielex
Forse è il caso di dare un'occhiata ai manuali di istruzione?
Parlare di collegamenti di segnale in una centrale termica è un tantino pressapochista.
Collegamenti di che tipo?
Modbus?
CANbus?
KNX?
Dipende dal protocollo di comunicazione, dipende dalla distanza, dipende dal tipo di posa.
Cavo 2x0,5
Cavo 2x0,75
Cavo 2x1
Cavo 2x1,5
Cavo 2x0,5 twistato
Cavo 2x0,75 twistato
Cavo 2x1 twistato
Cavo 2x1,5 twistato
Cavo 2x0,5 twistato e schermato
Cavo 2x0,75 twistato e schermato
Cavo 2x1 twistato e schermato
Cavo 2x1,5 twistato e schermato
Cavo 3x........
Cavo 4x.......
Cavo 5x.........
Non puoi chiedere sul forum "che tipo di cavi uso per i collegamenti di segnale in centrale termica", abbi pazienza.
Le informazioni le trovi sui manuali dei costruttori delle apparecchiature presenti, che dovrai leggere e rileggere.
Re: Cablaggio centrale termica

Inviato:
23 nov 2023, 7:43
da iosolo35
Voglio porre l'attenzione su un aspetto molto importante che è la certificazione finale che si dovrà eseguire nel locale centrale termica. L'impianto elettrico destinato al locale centrale termica sarà a carico dell'installatore in possesso delle lettere a e b, parlo della linea di alimentazione dei punti luce, punti presa ecc. La parte elettrica dei vari cablaggi pompa di calore, bollitore, pompa di rircolo, recuperatore ecc. sarà invece a carico dell'idraulico in quanto viene considerato la parte elettrica dell'impianto idraulico.
Se l'installatore elettrico esegue per l'idraulico la parte a suo carico alla fine del lavoro dovrà produrre una dichiarazione di corretta posa a regola d'arte del lavoro eseguito.
Re: Cablaggio centrale termica

Inviato:
23 nov 2023, 8:09
da Goofy
iosolo35 ha scritto:Voglio porre l'attenzione su un aspetto molto importante che è la certificazione finale che si dovrà eseguire nel locale centrale termica
Giustissimo e (quasi) mai applicato.
Re: Cablaggio centrale termica

Inviato:
23 nov 2023, 10:46
da Mike
Esatto! I primi a non esserne consapevoli sono proprio gli idraulici