Buonasera a tutti, volevo porre un semplice quesito. Su un ponteggio ancorato ad un edificio da ristrutturare, per permettere agli operai in servizio di lavorare con un buon livello di illuminamento, si possono usare faretti led con carcassa metallica (classe1) ? Il ponteggio è “messo a terra” tramite picchetti di terra, tutte le campate del ponteggio sono ulteriormente collegate da ponti con cavo e morsetti. O è necessario lo stesso utillizzare apparecchi di classe ? Ringrazio a priori tutti e soprattutto chi voglia/possa aiutarmi.

Re: Illuminazione ponteggio

MessaggioInviato: 4 dic 2023, 15:31
da ithanith
O è necessario utilizzare lo stesso apparecchi di classe 2?

Re: Illuminazione ponteggio

MessaggioInviato: 4 dic 2023, 16:01
da Goofy
Gli apparecchi di illuminazione di classe I devono essere collegati a terra, di solito tramite il cavo di alimentazione.
La eventuale necessità di "mettere a terra" il ponteggio è indipendente dalla presenza degli apparecchi, che siano di classe I o II non importa.

Re: Illuminazione ponteggio

MessaggioInviato: 4 dic 2023, 18:04
da ithanith
Grazie per la risposta Goofy, certo ovviamente son da mettere a terra. Volevo sapere se è possibile potere installare apparecchi di classe 1 sui ponteggi ovvero se ci sono norme che vietano il loro utilizzo per questo tipo di installazione.

Re: Illuminazione ponteggio

MessaggioInviato: 4 dic 2023, 18:11
da Mike
ithanith ha scritto:... ci sono norme che vietano il loro utilizzo per questo tipo di installazione.


No.

Re: Illuminazione ponteggio

MessaggioInviato: 4 dic 2023, 18:57
da ithanith
Grazie infinite a tutti. Per evitare di fare domande del genere che per voi saranno veramente banalice per cui sarebbe preferibile non intasare il forum, quali guide su cui poter leggere le norme mi consigliate?