Cablaggio interruttore orario

MessaggioInviato: 12 dic 2023, 14:39
da Max2023
Buongiorno a tutti, vi pongo un quesito, forse troppo semplice, al quale vorrei la vostra opinione. In un quadro elettrico domestico dovrei installare un timer digitale per l’accensione/spegnimento di un boiler. La linea di carico è gestita da un magnetotermico differenziale. Bene, il timer deve essere installato a monte del MTD ? E in questo caso, il relè del timer deve interrompere la fase in entrata o in uscita del MTD ?
Oppure lo colloco semplicemente a valle del MTD ?
Grazie a chi vorrà rispondere.

Re: Cablaggio interruttore orario

MessaggioInviato: 12 dic 2023, 14:52
da gianluca.ciacciofera
Max2023 ha scritto: il timer deve essere installato a monte del MTD ? E in questo caso, il relè del timer deve interrompere la fase in entrata o in uscita del MTD ?

il timer, come qualunque componente dell'impianto deve essere anch'esso protetto, pertanto va installato a valle a condizione che il MTD a monte sia adeguato (vedere scheda tecnica). inoltre se il relè del timer è adeguato per il carico a cui verrà sottoposto (boiler carico AC-1... quanti watt o ampere assorbe?) allora puoi collegarlo direttamente, diversamente dovrà pilotare un contattore che azionerà il boiler.
O_/

Re: Cablaggio interruttore orario

MessaggioInviato: 12 dic 2023, 19:32
da Max2023
Grazie per la risposta. Pensavo anche di introdurre una gestione dei carichi definendo il boiler non prioritario. Il circuito sarebbe quindi: Gestore carichi (Ln) > MTD C16 > Interruttore crepuscolare > Contattore > Boiler. Lo spegnimento notturno del boiler non dovrebbe annullare il ruolo di "linea non prioritaria"...... Sto esagerando ?

Re: Cablaggio interruttore orario

MessaggioInviato: 13 dic 2023, 23:02
da gianluca.ciacciofera
:ok:
Max2023 ha scritto: Sto esagerando ?

Le esigenze sono soggettive , se a te sta bene così buon lavoro.