MessaggioInviato: 22 dic 2023, 16:23
da Max2023
Buongiorno, vorrei chiedere il vostro aiuto per chiarirmi un domanda. Vorrei collegare ad un gestore carichi la linea del bagno come carico non prioritario. Alle prese del bagno è collegato uno scaldacqua da 1200-1500 W. Di fatto la linea verrà raramente disalimentata per carichi eccessivi dell'impianto residenziale. Vorrei utilizzare un contattore a valle del magnetotermico da 25A per alimentare il boiler comandato dall'uscita Ln del Finder. Dopo questa lunga premessa la mia domanda è: il contattore deve essere di tipo NO oppure NC. Grazie.

Re: Contattore per carichi bagno

MessaggioInviato: 22 dic 2023, 16:42
da Goofy
Meglio NC per non tenere sempre alimentata la bobina, ma funziona anche NA: i relè di controllo carichi hanno un'uscita COM-NA-NC

Re: Contattore per carichi bagno

MessaggioInviato: 25 dic 2023, 21:57
da angus
Non ho ben capito come è fatto l'impianto, hai solo una linea "bagno" o hai anche una linea "boiler"?
Max2023 ha scritto:magnetotermico da 25A

questo che linea protegge?
Per il resto concordo con Foto UtenteGoofy

Re: Contattore per carichi bagno

MessaggioInviato: 26 dic 2023, 9:49
da Max2023
Buongiorno Angus, oggi ho un'unica linea bagno (prese+boiler), ma potrei collegare il boiler su linea indipendente (corrugato permettendo). Pensi sia meglio separare le prese dal boiler con due MT diversi ? Grazie anche per la risposta di Goofy che mi trova assolutamente d'accordo.

Re: Contattore per carichi bagno

MessaggioInviato: 26 dic 2023, 9:58
da Goofy
Come indicato da Foto Utenteangus una protezione superiore a 16A non va bene per le linee prese.
Per darti suggerimenti validi bisogna conoscere bene il tuo impianto e le tue esigenze dopo un sopralluogo. Rivolgiti a un tecnico della tua zona.

Re: Contattore per carichi bagno

MessaggioInviato: 31 dic 2023, 14:13
da Max2023
Avete ragione mi sono espresso male, 25A e' la taglia del contattore non del MTD.

Re: Contattore per carichi bagno

MessaggioInviato: 3 gen 2024, 0:26
da angus
Max2023 ha scritto:Pensi sia meglio separare le prese dal boiler con due MT diversi ?

Sì, secondo me è meglio, altrimenti quando si spengono i carichi non prioritari resti senza prese in bagno.
Ad esempio se sei già al limite e accendi il phon è auspicabile che si spenga solo il boiler e non il phon ;-)