nicsergio ha scritto:Il generale forza è un differenziale puro con corrente massima 25 A, a regola questa dovrebbe essere almeno pari alla somma delle correnti degli MT a valle, nel tuo caso il differenziale risulta comunque protetto dal MT "generale quadro", che è da 16 A. Inoltre penso si trovino con molta difficoltà differenziali puri con corrente massima inferiore a 25 A.
Grazie mille per la risposta

Secondo te i 16 A del generale quadro sono correttamente dimensionati per un impianto domestico da 3 kW, o sono po' risicati? Lo chiedo anche perché avendo aggiunto un impianto fotovoltaico (sempre da 3 kW) a volte mi capita di utilizzare temporaneamente più di 3 kW durante il giorno tra piastre a induzione e forno, approfittando di momenti "buoni" di auto-produzione. Vero è che non mi ricordo di distacchi del generale: al massimo mi è saltato qualche volta il contatore ENEL avendo esagerato con il consumo, ma questo solitamente la sera, quando il FV è completamente fermo.