Pagina 1 di 1

tensione tra fase e quadro

MessaggioInviato: 11 giu 2008, 10:27
da thecurio
Salve a tutti
Durante un controllo in un quadro elettrico in alimentazione trifase 230/400 V ho notato che posizionando i morsetti del mio multimetro tra una qualsiasi fase e la carcassa del quadro viene rilevata una tesione di ca. 120 V. Altre misure che ho fatto:
fase-neutro: 237 V
fase-terra: 237 V
quadro-terra: 0V
quadro-neutro: 0V
equipotenzialità fra terra e quadro: quadro isolato da terra (> 99.99 MOhm)
impedenza di guasto: 2 Ohm
corrente di dispersione: nessuna sia con misura diretta (misurata sul conduttore di terra) che indiretta (misurata sulle 3 fasi e sulle 3 fasi e neutro)

che ne dite?

Re: tensione tra fase e quadro

MessaggioInviato: 11 giu 2008, 23:36
da Domenico
Essendo il quadro isolato da terra, tu quando colleghi il mutimetro tra fase e quadro, con l'impedenza interna molto alta ma non infinita, tendi a far portare il quadro a un potenziale simile alla fase.
Questo spiega il fatto che misuri una tensione inferiore ai 230V.
Se tocchi il quadro con una mano vedrai che la tensione cambia.

Domenico.

Re: tensione tra fase e quadro

MessaggioInviato: 12 giu 2008, 22:37
da ivano
se il quadro e' metallico va comunque collegato a terra proteggedo la linea a monte con adeguato differenziale.

ivano

Re: tensione tra fase e quadro

MessaggioInviato: 13 giu 2008, 10:20
da thecurio
ivano ha scritto:se il quadro e' metallico va comunque collegato a terra proteggedo la linea a monte con adeguato differenziale.



Domenico ha scritto:Essendo il quadro isolato da terra, tu quando colleghi il mutimetro tra fase e quadro, con l'impedenza interna molto alta ma non infinita, tendi a far portare il quadro a un potenziale simile alla fase.


Non ho provato a collegare a terra il quadro perché temevo di poter far saltare le protezioni a monte (e non era proprio il caso...).
Io credo ci sia una dispersione (verso cosa? il neutro?): anche se c'è l'impedenza del multimetro che provoca una c.d.t. di 117 V (237-120), si instaura una corrente che deve richiudersi in qualche modo.

Forse una misura dell'impedenza tra le fasi, il neutro e la terra potrebbe aiutare a capire...