Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...
Moderatori:
Mike,
sebago,
MASSIMO-G,
lillo
da
giuspier » 25 gen 2024, 11:19
Grazie per la condivisione !
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Mi resta qualche curiosità :
Ora, anche con tutte le Lampade accese i 3 Sbilanci rilevati sotto i 3 Magnetotermici sono inferiori a 10mA?
La loro Somma coincide con la Dispersione Totale rilevata sulla Linea proveniente dal Contatore?
-
Fai sapere, Grazie !
-
Buona giornata !
-
![Avatar utente](/users/users_photos/giuspier_large.jpg?t=1661242625)
giuspier
169 3
- Frequentatore
![Frequentatore Frequentatore](./images/ranks/002.gif)
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16
da
gianry » 25 gen 2024, 11:57
sisu70 ha scritto:gianry ha scritto:Neutro su linea prese e Fase linea luci
Bene ! Per curiosità, il secondo differenziale scattava con la TV solo collegata alla presa (quindi in standby) o solo una volta accesa la TV ?
la TV era in stand by quando scattava .
-
![Avatar utente](/users/users_photos/gianry_large.jpg?t=1284411785)
gianry
28 3
- New entry
![New entry New entry](./images/ranks/001.gif)
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: 22 set 2007, 0:10
da
gianry » 25 gen 2024, 11:57
giuspier ha scritto:Grazie per la condivisione !
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Mi resta qualche curiosità :
Ora, anche con tutte le Lampade accese i 3 Sbilanci rilevati sotto i 3 Magnetotermici sono inferiori a 10mA?
La loro Somma coincide con la Dispersione Totale rilevata sulla Linea proveniente dal Contatore?
-
Fai sapere, Grazie !
-
Buona giornata !
si
corrisponde
-
![Avatar utente](/users/users_photos/gianry_large.jpg?t=1284411785)
gianry
28 3
- New entry
![New entry New entry](./images/ranks/001.gif)
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: 22 set 2007, 0:10
da
robcec » 29 lug 2024, 12:21
gianry ha scritto:voglio fare un ringraziamento alle persone intervenute nel thread e che mi hanno permesso di trovare con facilita' il guaio che combinato l'elettricista .
Ciao,
potresti consigliarmi una pinza per effettuare i test di cui si parla nel thread, se è ammesso? Ho problemi simili a quello da te citato e devo risolvere senza farmi cambiare tutto.
Grazie.
-
![Avatar utente](/users/users_photos/robcec_large.jpg?t=1716137042)
robcec
0 1
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: 19 mag 2024, 18:44
da
Franco012 » 29 lug 2024, 19:05
Per questo specifico utilizzo, un ottimo acquisto è la pinza BM2060 (vedi post
[18] di
questa pagina):
![BM2060.png (130.84 KiB) Osservato 1710 volte BM2060.png](./download/file.php?id=75883&t=1&sid=179783574bc78674330c27f5e1baa71d)
- Pinza BM2060 - circa 50 euro su AliExpress
Altrimenti una pinza che può servire anche per altri utilizzi è la
UNI-T modello
UT211B, di cui puoi trovare indicazioni in
questa discussione.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
-
![Avatar utente](/users/users_photos/franco012_large.jpg?t=1671577862)
Franco012
5.619
3
4
8
- G.Master EY
![G.Master EY G.Master EY](./images/ranks/009.gif)
-
- Messaggi: 2529
- Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
- Località: Sardegna
da
robcec » 30 lug 2024, 10:32
Franco012 ha scritto:Per questo specifico utilizzo un ottimo acquisto è la pinza BM2060 (vedi post
[18] di
questa pagina):
BM2060.png
Altrimenti una pinza che può servire anche per altri utilizzi è la
UNI-T modello
UT211B, di cui puoi trovare indicazioni in
questa discussione.
Grazie mille.
-
![Avatar utente](/users/users_photos/robcec_large.jpg?t=1716137042)
robcec
0 1
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: 19 mag 2024, 18:44
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica