Messaggioda Foto Utentemaxri » 5 feb 2024, 12:58

Buongiorno,
succede sempre più spesso che mi ritrovo senza energia elettrica.
I due dispositivi nel quadro vicino al contatore scattano entrambi, il contatore normalmente no come non scatta nessuno di quelli presenti nel quadro in casa.
Questo succede in modo imprevedibile, spesso quando non c'è nessuno in casa.
Può succedere una due volte al mese come può andare bene per un po' anche se direi che ultimamente la frequenza sta aumentando.
Dipende da un problema del mio impianto o potrebbe dipendere anche da cause esterne?
Ma soprattutto come risolvere?
Allego foto dei due quadri.
Casa.jpg
In casa
Contatore.jpg
Al contatore

Saluti.
Avatar utente
Foto Utentemaxri
35 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 21 giu 2019, 11:55

0
voti

[2] Re: Scatti indesiderati

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 feb 2024, 13:19

maxri ha scritto:Buongiorno,
succede sempre più spesso che mi ritrovo senza energia elettrica.
I due dispositivi nel quadro vicino al contatore scattano entrambi,


I "due dispositivi", in realtà è unico, è un interruttore magnetotermico differenziale.

maxri ha scritto:Dipende da un problema del mio impianto o potrebbe dipendere anche da cause esterne?


Dipende. La cosa certa è che interviene il differenziale da 30mA e non il magnetotermico dato che è da 32A per cui, interverrebbe prima il contatore per superamento potenza contrattuale.
Il differenziale interviene quando c'è un guasto verso terra, che è il guasto più pericoloso che possa avvenire su un impianto elettrico in quanto mette in tensione tutte la parti metalliche degli apparecchi elettrici e rischiate di prendere una scossa pericolosa senza saperlo quando la toccate. Ma se c'è un guasto permanente non può essere riarmato, per cui se viene riarmato senza problemi, si può ipotizzare:
1. un guasto non franco verso terra, ovvero una perdita di isolamento che accade ogni tanto
2. un intervento intempestivo causa sovratensioni di rete o atmosferiche
3. differenziale guasto
In ogni caso non bisogna sottovalutare il fatto, è necessario contattare l'elettricista affinché faccia le verifiche del caso.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16220
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Scatti indesiderati

Messaggioda Foto Utentemaxri » 5 feb 2024, 13:40

Confermo che quando torno a casa riesco a riarmare senza problemi.
Il problema c'è sempre stato solo che prima magari succedeva una o due volte l'anno, avevo chiamato un elettricista ma vista la sporadicità del problema si era limitato a rassicurarmi senza cambiare niente.
La mia abitazione si trova vicina ad una cabina enel e ogni tanto succede anche che manchi l'energia per colpa loro. E' successo qualche volta anche quando ero in casa ma al ritorno dell'energia il magnetotermico non è scattato.
Quando torno a casa e lo trovo staccato però non so cosa possa essere successo.
Ma di magnetotermici ne esistono di migliori di quello che ho adesso?
Oppure potrei montarne uno a riarmo automatico?
Avatar utente
Foto Utentemaxri
35 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 21 giu 2019, 11:55

0
voti

[4] Re: Scatti indesiderati

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 feb 2024, 14:16

Potresti farti installare 5 magnetotermici differenziali (da un modulo) al posto dei 5 magnetotermici che hai in casa e un magnetotermico (presumo che non ci siano masse fra i due quadri) al posto del magnetotermico differenziale che hai al contatore.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,0k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5141
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Scatti indesiderati

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 feb 2024, 15:57

Potresti seguire la soluzione indicata da Foto UtenteGoofy che è la migliore, oppure provare a sostituire il MTD generale con nuovo differenziale in classe A antiperturbazioni, oppure un differenziale autoriarmante.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16220
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Scatti indesiderati

Messaggioda Foto Utentemaxri » 5 feb 2024, 16:31

Grazie per le risposte.
La soluzione con 5 magnetotermici differenziali in casa cosa permette di ottenere?
Io vorrei evitare di rimanere senza corrente per lunghi periodi quando non sono a casa.
Grazie di nuovo.
Avatar utente
Foto Utentemaxri
35 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 21 giu 2019, 11:55

0
voti

[7] Re: Scatti indesiderati

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 feb 2024, 17:15

maxri ha scritto:cosa permette di ottenere?

Un problema su una delle 5 linee ti toglie tensione solo a quella linea, quindi hai indicazione di dove è il problema e ti resta in funzione tutto il resto.
Inoltre diminuisci la probabilità di intervento per somma di dispersioni "fisiologiche" dei vari elettrodomestici allacciati.

Se invece l'intervento è dovuto a cause esterne al tuo impianto non risolvi il problema, devi usare differenziali immuni ai disturbi.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,0k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5141
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Scatti indesiderati

Messaggioda Foto Utentemaxri » 6 feb 2024, 17:07

Ok, credo di aver capito.
Grazie di nuovo.
Avatar utente
Foto Utentemaxri
35 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 21 giu 2019, 11:55

0
voti

[9] Re: Scatti indesiderati

Messaggioda Foto UtenteAngio44 » 14 feb 2024, 18:19

Scusate se mi intrometto, ho un problema analogo. Impianto sensibile ai fulmini, finora controllato con STOP&GO-
Poi ho installato il fotovoltaico. STOP&GO non fa più il suo lavoro, non è il primo differenziale
Ce n'è ora uno a monte del quadro FV, un magnetotermico differenziale AEG curva C classe A, 300mA, sensibile anche lui.
L'ho sostituito con un ABB stesse caratteristiche, eccetto che è un APR.
Quando l'ho inserito al posto dell'AEG, non c'è stato verso, scatta SUBITO.
Qualche idea del perché / e di cosa è opportuno fare (a parte contatti in corso con installatore FV)
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteAngio44
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 13 feb 2024, 18:06

0
voti

[10] Re: Scatti indesiderati

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 27 feb 2024, 9:08

Per maxri, non sappiamo altri particolari :
- la tipologia di Edificio, casa singola unico Proprietario oppure bifamiliare, o a Schiera, Condominio ?
- l' Utenza alimenta anche qualche Pertinenza, Cantina, Garage, et cetera ?
- nel Centralino resta qualche modulo disponibile ?
>
Per entrambi :
Solitamente in questi casi come Generale di Impianto si mette un
magnetotermico differenziale Idn 0,3A Selettivo .
-