Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scatti indesiderati

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

0
voti

[11] Re: Scatti indesiderati

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 27 mar 2024, 18:31

P. S. :
Le Norme attuali per evitare di restare al buio prescrivono almeno 2 Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali da Idn30mA nel Centralino ;
- Di cui il primo dedicato a Luce e Servizi Essenziali H24 come Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc.
- Ed i successivi per i Grandi Elettrodomestici, Piano Cottura e tutto il resto .
( che a causa della maggior Potenza, presenza di Filtri di Rete e Resistenze Corazzate etc , per natura introducono la maggior fetta di Dispersioni . )
-
Buona serata !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
159 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 155
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

1
voti

[12] Re: Scatti indesiderati

Messaggioda Foto Utentemaxri » 22 ott 2024, 12:03

Buongiorno,
aggiorno questa discussione perché magari potrà essere utile a qualcuno.
In occasione dell'installazione di una wallbox per la ricarica di un veicolo elettrico è stato cambiato il differenziale al contatore con uno da 0,3A (oltre ad aver sostituito il cavo che dal contatore arriva in casa con uno di maggior diametro) e sono stati sostituiti i 5 magnetotermici nel quadro di casa con 5 magnetotermici differenziali da 0,03A.
Al momento non si è verificato nessun altro scatto indesiderato, se dovesse ripresentarsi vedremo se abbiamo risolto il problema ottenendo la selettività desiderata.
Avatar utente
Foto Utentemaxri
35 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 21 giu 2019, 11:55

0
voti

[13] Re: Scatti indesiderati

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 23 ott 2024, 18:36

Spero che il differenziale sostituito da 0,3A sia selettivo altrimenti rischi che in caso di dispersione sui circuiti protetti con i 0.03A intervenga anche lui
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.807 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1660
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti