P. S. :
Le Norme attuali per evitare di restare al buio prescrivono almeno 2 Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali da Idn30mA nel Centralino ;
- Di cui il primo dedicato a Luce e Servizi Essenziali H24 come Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc.
- Ed i successivi per i Grandi Elettrodomestici, Piano Cottura e tutto il resto .
( che a causa della maggior Potenza, presenza di Filtri di Rete e Resistenze Corazzate etc , per natura introducono la maggior fetta di Dispersioni . )
-
Buona serata !
Scatti indesiderati
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
1
voti
Buongiorno,
aggiorno questa discussione perché magari potrà essere utile a qualcuno.
In occasione dell'installazione di una wallbox per la ricarica di un veicolo elettrico è stato cambiato il differenziale al contatore con uno da 0,3A (oltre ad aver sostituito il cavo che dal contatore arriva in casa con uno di maggior diametro) e sono stati sostituiti i 5 magnetotermici nel quadro di casa con 5 magnetotermici differenziali da 0,03A.
Al momento non si è verificato nessun altro scatto indesiderato, se dovesse ripresentarsi vedremo se abbiamo risolto il problema ottenendo la selettività desiderata.
aggiorno questa discussione perché magari potrà essere utile a qualcuno.
In occasione dell'installazione di una wallbox per la ricarica di un veicolo elettrico è stato cambiato il differenziale al contatore con uno da 0,3A (oltre ad aver sostituito il cavo che dal contatore arriva in casa con uno di maggior diametro) e sono stati sostituiti i 5 magnetotermici nel quadro di casa con 5 magnetotermici differenziali da 0,03A.
Al momento non si è verificato nessun altro scatto indesiderato, se dovesse ripresentarsi vedremo se abbiamo risolto il problema ottenendo la selettività desiderata.
13 messaggi