demerzel ha scritto:Viene richiesta da una stazione appaltante per una semplice cabina MT/BT da 400 kVA in aperta campagna [..] volevo capire dove e come è regolamentata questa Valutazione. Grazie :)
Salve
demerzel,
fai riferimento
all'allegato al DM 29/5/08 ; in particolare, la dpa per cabine MT/BT viene tipicamente (più che altro formalmente) valutata come:

dove:
In è la corrente nominale secondaria del trasformatore
d è il diametro dei cavi al secondario del trasformatore (*)
(*) La formula del DM presuppone che i cavi siano a contatto tra loro e che quindi la loro interdistanza sia pari al diametro... lasciando da parte le cinque cifre decimali dei coefficienti, sarebbe stato forse più corretto indicare che
d è l'interasse tra i cavi in uscita al trasformatore... ma tant'è.