Sezionamento del Neutro - TNS vs TT
Buongiorno, riporto alcuni articoli della 64/8 circa il sezionamento prima di porre il mio quesito:
461.2 omissis.. Nei sistemi TN-S e nella parte TN-S dei sistemi TN-C-S non sono richiesti dispositivi di sezionamento o di comando sul conduttore di neutro, purché sia previsto un collegamento equipotenziale di protezione e che il conduttore del neutro sia collegato affidabilmente a terra attraverso una bassa resistenza, in
modo da rispettare i tempi di disconnessione dei dispositivi di protezione, conformi alle prescrizioni della Sezione 41 oppure
– che l’operatore del sistema di distribuzione (DSO) dichiari che il conduttore PEN o quello N dell’alimentazione
siano affidabilmente collegati a terra attraverso una bassa resistenza, in modo da rispettare i tempi di disconnessione dei dispositivi di protezione, conformi alle prescrizioni della Sezione 41
462.1 Ogni circuito deve poter essere sezionato dall’alimentazione.
462.2 Tutti i circuiti devono essere dotati di dispositivi di sezionamento di tutti i conduttori attivi, ad eccezione di quanto indicato in 461.2.
Ora perche nel TNS a differenza del TT, il sezionamento del neutro è "opzionale"? quali sono le ragioni sotto il profilo della sicurezza che tendono a considerare il neutro di un TNS "meno rischioso" che in un TT?
461.2 omissis.. Nei sistemi TN-S e nella parte TN-S dei sistemi TN-C-S non sono richiesti dispositivi di sezionamento o di comando sul conduttore di neutro, purché sia previsto un collegamento equipotenziale di protezione e che il conduttore del neutro sia collegato affidabilmente a terra attraverso una bassa resistenza, in
modo da rispettare i tempi di disconnessione dei dispositivi di protezione, conformi alle prescrizioni della Sezione 41 oppure
– che l’operatore del sistema di distribuzione (DSO) dichiari che il conduttore PEN o quello N dell’alimentazione
siano affidabilmente collegati a terra attraverso una bassa resistenza, in modo da rispettare i tempi di disconnessione dei dispositivi di protezione, conformi alle prescrizioni della Sezione 41
462.1 Ogni circuito deve poter essere sezionato dall’alimentazione.
462.2 Tutti i circuiti devono essere dotati di dispositivi di sezionamento di tutti i conduttori attivi, ad eccezione di quanto indicato in 461.2.
Ora perche nel TNS a differenza del TT, il sezionamento del neutro è "opzionale"? quali sono le ragioni sotto il profilo della sicurezza che tendono a considerare il neutro di un TNS "meno rischioso" che in un TT?