Buon pomeriggio a tutti.
Situazione attuale:
A valle del contatore ( contratto da 3 kW ) Quadro Generale con IMT differenziale tipo AC da 20A per tutta l'abitazione, e un altro IMT differenziale tipo AC da 20A per il fotovoltaico. Tralasciando la parte del fotovoltaico ( linea dedicata a sè stante ), la linea si divide verso la cantina ( cavo FROR 3G2,5 con IMT da 10A all'entrata del locale), e verso l'appartamento. Il montante con due cordini da 6mmq è in parte sotto traccia in comune con altri montanti, in parte in canalina esterna plastica.
Nell'appartamento il Quadro Abitazione prevede un IMT generale da 25A con in cascata le protezioni suddivise per luci, prese , condizionatore, ecc.. Due di queste sono IMT + diff. da 16A per le prese cucina e IMT + diff da 10A per le luci, entrambi classe AC.
Siccome è capitato alcune volte che saltasse il differenziale del Quadro Generale con la scocciatura di dover scendere per riattivarlo , vorrei modificare i collegamenti in questo modo:
1) Nel Quadro generale metterei IMT da 25A;
2) Sostituzione della protezione in cantina con IMT+ diff. da 10A;
3) Nel Quadro abitazione IMT da Differenziale puro da 25A classe A con in cascata IMT da 16A per le prese; in parallelo al differenziale puro un IMT + diff classe AC da 10A per le luci.
I due quadri e la canalina dei montanti sono in plastica.
Pensate sia fattibile? Grazie
Situazione attuale:
A valle del contatore ( contratto da 3 kW ) Quadro Generale con IMT differenziale tipo AC da 20A per tutta l'abitazione, e un altro IMT differenziale tipo AC da 20A per il fotovoltaico. Tralasciando la parte del fotovoltaico ( linea dedicata a sè stante ), la linea si divide verso la cantina ( cavo FROR 3G2,5 con IMT da 10A all'entrata del locale), e verso l'appartamento. Il montante con due cordini da 6mmq è in parte sotto traccia in comune con altri montanti, in parte in canalina esterna plastica.
Nell'appartamento il Quadro Abitazione prevede un IMT generale da 25A con in cascata le protezioni suddivise per luci, prese , condizionatore, ecc.. Due di queste sono IMT + diff. da 16A per le prese cucina e IMT + diff da 10A per le luci, entrambi classe AC.
Siccome è capitato alcune volte che saltasse il differenziale del Quadro Generale con la scocciatura di dover scendere per riattivarlo , vorrei modificare i collegamenti in questo modo:
1) Nel Quadro generale metterei IMT da 25A;
2) Sostituzione della protezione in cantina con IMT+ diff. da 10A;
3) Nel Quadro abitazione IMT da Differenziale puro da 25A classe A con in cascata IMT da 16A per le prese; in parallelo al differenziale puro un IMT + diff classe AC da 10A per le luci.
I due quadri e la canalina dei montanti sono in plastica.
Pensate sia fattibile? Grazie