Illuminazione emergenza centralizzata 24 V in luoghi MARCI
Buongiorno a tutti, vorrei confrontarmi con voi per avere un parere in merito alla seguente applicazione, si tratta di un piccolo albergo ( 30 camere ) su 4 piani locale MARCIO in cui vorrei installare un illuminazione di emergenza con sorgente centralizzata a 24 V ( Linergy spycenter 24 ).
Mi sono sorti alcuni dubbi a cui mi sono dato delle risposte che mi piacerebbe condividere con voi:
-conduttura tipo C1 in cavo FTG18OM16, ometto la protezione differenziale perché circuiti di emergenza ( rif CEI 64-8 563.8);
- Protezione da contatti indiretti: presente perché sorgente SELV.
-Sgancio sorgente di emergenza: non necessario in quanto non sono presenti tensioni pericolose
-Mi tornerebbe molto utile l'impiego di cavo FG29OHM16 in quanto presenta diametri decisamente inferiori al FTG18OM16 e migliore lavorabilità ( ho spazi veramente risicati ), l'isolamento 100/100V sarebbe compatibile con la tensione nominale tuttavia è espressamente indicato per rilevazione incendi... che ne pensate?
-Infine una cosa a cui non avevo finora pensato, in ambiente MARCIO se ho delle distribuzioni a 24 V SELV ( non circuito di sicurezza ) quale ad esempio una sorgente centralizzata che alimenta una serie di faretti o simili, secondo voi dovrei adottare le prescrizioni previste dalla CEI 64-8 532.3 per sistemi IT ovvero un RCM?
Ringrazio quanti vorranno esprimere loro parere.
Mi sono sorti alcuni dubbi a cui mi sono dato delle risposte che mi piacerebbe condividere con voi:
-conduttura tipo C1 in cavo FTG18OM16, ometto la protezione differenziale perché circuiti di emergenza ( rif CEI 64-8 563.8);
- Protezione da contatti indiretti: presente perché sorgente SELV.
-Sgancio sorgente di emergenza: non necessario in quanto non sono presenti tensioni pericolose
-Mi tornerebbe molto utile l'impiego di cavo FG29OHM16 in quanto presenta diametri decisamente inferiori al FTG18OM16 e migliore lavorabilità ( ho spazi veramente risicati ), l'isolamento 100/100V sarebbe compatibile con la tensione nominale tuttavia è espressamente indicato per rilevazione incendi... che ne pensate?
-Infine una cosa a cui non avevo finora pensato, in ambiente MARCI
Ringrazio quanti vorranno esprimere loro parere.