Rete di terra fabbricato esistente

MessaggioInviato: 8 mar 2024, 18:58
da Michelezx
Ciao Ragazzi,
sto affrontando un progetto di rifacimento impianti di una struttura esistetene che attualmente è sprovvista di rete di messa a terra.

La struttura in oggetto è costituita da due piani con all'interno una serie di locali polifunzionali (uffici e similari) ed ha delle dimensioni complessive di circa 35m x 20m.
Dai calcoli di dimensionamento l'edificio avrà una potenza complessiva di circa 20kW, distribuzione tipo TT 3F+N e dei cavi in ingresso sotto il contatore 3x(1x50)+1x25.

Il fabbricato ha una porzione di "giardino" e di conseguenza sarebbe fattibile installare dei picchetti ed il committente vorrebbe logicamente installarne in minor numero, ma vorrei essere sicuro di come procedere.

Per quanto riguarda la realizzazione della messa a terra di fabbricati esistenti e sprovvisti, rifacendomi alla guida CEI 64-12 e alla norma CEI 64-8/5 non sono riuscito a capire come dimensionare il numero di picchetti.

Solitamente voi come procedete?

Grazie in anticipo. O_/
Saluti.

Re: Rete di terra fabbricato esistente

MessaggioInviato: 8 mar 2024, 19:20
da gabrisav
Il numero dei picchetti è indicativo, potrebbe bastarne uno solo per coordinarsi con il valore della corrente di intervento del differenziale con valore più alto.
Ad esempio se interri una corda nuda da 35mm² per una ventina di metri dovresti avere una resistenza di terra abbastanza bassa
Se poi riesci a collegarti ai ferri di fondazione i picchetti non ti servono proprio

Re: Rete di terra fabbricato esistente

MessaggioInviato: 8 mar 2024, 21:20
da gianluca.ciacciofera
Dovresti partire dalla misura della resistività del terreno e sulla base di quel dato calcolare la lunghezza dell’anello di terrà /del numero di picchietti in funzione della Rt che vuoi conseguire,

Re: Rete di terra fabbricato esistente

MessaggioInviato: 9 mar 2024, 7:44
da iosolo35
Nella guida CEI 64-12 a pag.15 ci sono degli esempi di calcolo della resistenza di terra, e nell'appendice D c'è una tabella che può aiutarti per scegliere il valore di resistività del terreno.