Sistema IT - Doppio isolamento
Metto qua il link di questa discussione presente in altra sezione.
viewtopic.php?f=2&t=90075
Vado alla domanda. Nei sistemi IT (non IT-M) è richiesto il doppio isolamento ?
Chiedo perché ultimamente c'è la mania di utilizzare inverter FTV a 800V sulla parte AC, si risparmia sulla parte dei cavi è vero ma non si pensa al fatto che quasi sempre questi inverter richiedono che siano collegati in IT e quindi:
- Interruttori devono essere idonei
- i cavi ad oggi c'è solo un produttore che fa dei cavi 1/1kv che possono essere interrati ( ma anche essi non sono idonei ai raggi UV) , gli H1Z2Z2-K non sono idonei alla posa interrata.
- anche il cavo 1/1kv non è doppio isolamento rispetto agli 800V, ed effettivamente mi sembra ci sia un "buco normativo" nel senso che il livello di tensione di riferimento da 0.6/1kV si va 1/30kV. Quindi mi sa che si deve andare a mettere dei cavi di MT se si necessità il doppio isolamento.
viewtopic.php?f=2&t=90075
Vado alla domanda. Nei sistemi IT (non IT-M) è richiesto il doppio isolamento ?
Chiedo perché ultimamente c'è la mania di utilizzare inverter FTV a 800V sulla parte AC, si risparmia sulla parte dei cavi è vero ma non si pensa al fatto che quasi sempre questi inverter richiedono che siano collegati in IT e quindi:
- Interruttori devono essere idonei
- i cavi ad oggi c'è solo un produttore che fa dei cavi 1/1kv che possono essere interrati ( ma anche essi non sono idonei ai raggi UV) , gli H1Z2Z2-K non sono idonei alla posa interrata.
- anche il cavo 1/1kv non è doppio isolamento rispetto agli 800V, ed effettivamente mi sembra ci sia un "buco normativo" nel senso che il livello di tensione di riferimento da 0.6/1kV si va 1/30kV. Quindi mi sa che si deve andare a mettere dei cavi di MT se si necessità il doppio isolamento.