Inverter fotovoltaico cinese - SPD esterni lato c.c.

In un impianto fotovoltaico sono installati n° 4 inverter multistringa da 100 kW/cad.
Si tratta di apparecchiature prodotte in Cina, con una documentazione tecnica abbastanza sommaria. Nel data sheet è dichiarata una categoria di sovratensione lato c.c. pari a II che, per una tensione massima a vuoto di circa 900 V, dovrebbe corrispondere ad una tensione di tenuta all’impulso (Uwi - onda 1,2/50) pari a 6 kV.
L’impresa installatrice ha presentato un progetto che non prevede SPD esterni sul lato c.c., la protezione è affidata unicamente agli SPD interni all’inverter, di cui si sa poco o nulla. Si tratta di SPD cablati sui circuiti stampati, la cui sostituzione in caso di danneggiamento non è certo agevole, necessita sicuramente l’intervento del service (con disponibilità e costi tutti da verificare). L’impresa afferma che installano in questo modo da anni senza problemi di sorta.
L’installazione di SPD esterni è abbastanza onerosa, tra sezionatori ed SPD (circa 60 stringhe) intorno ai 15.000 €. Inoltre, anche installando SPD esterni, il coordinamento con quelli interni di cui non si sa nulla potrebbe essere difficoltoso, e magari potrebbero intervenire entrambi, rendendo quindi inutile la protezione esterna.
D’altra parte non installandoli temo di espormi, oltre che alle recriminazioni del cliente, anche a rivalse di tipo assicurativo.
Che linea di condotta seguite in casi del genere?
Si tratta di apparecchiature prodotte in Cina, con una documentazione tecnica abbastanza sommaria. Nel data sheet è dichiarata una categoria di sovratensione lato c.c. pari a II che, per una tensione massima a vuoto di circa 900 V, dovrebbe corrispondere ad una tensione di tenuta all’impulso (Uwi - onda 1,2/50) pari a 6 kV.
L’impresa installatrice ha presentato un progetto che non prevede SPD esterni sul lato c.c., la protezione è affidata unicamente agli SPD interni all’inverter, di cui si sa poco o nulla. Si tratta di SPD cablati sui circuiti stampati, la cui sostituzione in caso di danneggiamento non è certo agevole, necessita sicuramente l’intervento del service (con disponibilità e costi tutti da verificare). L’impresa afferma che installano in questo modo da anni senza problemi di sorta.
L’installazione di SPD esterni è abbastanza onerosa, tra sezionatori ed SPD (circa 60 stringhe) intorno ai 15.000 €. Inoltre, anche installando SPD esterni, il coordinamento con quelli interni di cui non si sa nulla potrebbe essere difficoltoso, e magari potrebbero intervenire entrambi, rendendo quindi inutile la protezione esterna.
D’altra parte non installandoli temo di espormi, oltre che alle recriminazioni del cliente, anche a rivalse di tipo assicurativo.
Che linea di condotta seguite in casi del genere?