Pagina 1 di 2

Installazione elettrica non in ambito DM37/08

MessaggioInviato: 17 apr 2024, 14:55
da GioArca67
Il DM 37/08 è limitato agli
impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.


per cui per impianti elettrici che non sono al servizio di edifici non si applica tale decreto, ma solo la L.186/1968 sulla regola dell'arte.
Quindi una qualsiasi società può realizzare tali impianti elettrici, rilasciando alla fine una dichiarazione di aver rispettato la regola dell'arte senza bisogno di alcuna iscrizione con la lettera a) alla Camera di Commercio: potrebbe quindi ben essere anche una qualsiasi società ad es. della UE, o l'Ammiocugino di turno...

Obiezioni?

Re: Installazione elettrica non in ambito DM37/08

MessaggioInviato: 17 apr 2024, 15:02
da Goofy
Nessuna.
Lo stesso vale ad esempio per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW.

Re: Installazione elettrica non in ambito DM37/08

MessaggioInviato: 17 apr 2024, 16:32
da Mike
GioArca67 ha scritto:Obiezioni?


Nessuna! E per fortuna che ci sono ancora spazi liberi dal corporativismo delle professioni riservate per legge!

Re: Installazione elettrica non in ambito DM37/08

MessaggioInviato: 17 apr 2024, 17:45
da GioArca67
Grazie per la vostra opinione

Re: Installazione elettrica non in ambito DM37/08

MessaggioInviato: 18 apr 2024, 7:40
da MarcoFry
Ciao,
mi allaccio a questo topic per un breve approfondimento.

Goofy parla degli impianti FTV>20kVA, ma questo vale anche nel caso in cui l'impianto FTV fosse installato sul tetto di un edificio pubblico o privato?

Per quanto me li possa immaginare, potete fare alcuni esempi di installazioni elettriche non in ambito DM37/08?

Grazie a tutti

Re: Installazione elettrica non in ambito DM37/08

MessaggioInviato: 18 apr 2024, 8:01
da GioArca67
Si, anche per pubblico.
Tutti gli impianti all'aperto non collegati ad un edificio.
Una fontana?
Una darsena?
Una stazione di ricarica?
Un impianto FTV?
Una pensilina illuminata?
Un cartellone pubblicitario?
Illuminazione stradale?
....

Re: Installazione elettrica non in ambito DM37/08

MessaggioInviato: 18 apr 2024, 8:42
da Giovanni123
GioArca67 ha scritto:potrebbe quindi ben essere anche una qualsiasi società ad es. della UE, o l'Ammiocugino di turno...

Si, ovviamente se ne assume la responsabilità secondo la legge e le norme in vigore, vedi l'ambito direttiva macchine e equipaggiamento elettrico delle macchine.

GioArca67 ha scritto:Obiezioni?

Molte personalmente, è il mio ambito di lavoro e purtroppo l'ignoranza tecnica regna sovrana tra gli installatori e gli pseudo elettricisti di cui si serve l'azienda in cui lavoro.

GioArca67 ha scritto:Si, anche per pubblico.
Tutti gli impianti all'aperto non collegati ad un edificio.
Una fontana?
Una darsena?
Una stazione di ricarica?
Un impianto FTV?
Una pensilina illuminata?
Un cartellone pubblicitario?
Illuminazione stradale?

Direi che la risposta sta nella frase che hai citato nel decreto. Nulla esclude che possano esserci altri decreti, leggi o normative che trattano nello specifico quegli ambiti.

Re: Installazione elettrica non in ambito DM37/08

MessaggioInviato: 18 apr 2024, 11:11
da Goofy
GioArca67 ha scritto:Si, anche per pubblico.
Tutti gli impianti all'aperto non collegati ad un edificio.
Una fontana?
Una darsena?
Una stazione di ricarica?
Un impianto FTV?
Una pensilina illuminata?
Un cartellone pubblicitario?
Illuminazione stradale?
....


aggiungo
tutti gli impianti "bordo macchina"
impianti semaforici
impianti di automobili, treni, navi, aerei
fiere e mercati all'aperto
...

Re: Installazione elettrica non in ambito DM37/08

MessaggioInviato: 18 apr 2024, 19:26
da GioArca67
Giovanni123 ha scritto:Molte personalmente,

Quali?

Re: Installazione elettrica non in ambito DM37/08

MessaggioInviato: 19 apr 2024, 0:43
da Mike
MarcoFry ha scritto:Goofy parla degli impianti FTV>20kVA, ma questo vale anche nel caso in cui l'impianto FTV fosse installato sul tetto di un edificio pubblico o privato?


Non rientra il generatore FV > 20kW, dai moduli fino al DDG. Come non rientra un gruppo elettrogeno > 20 kW. Rientra invece l'interfacciamento con l'impianto elettrico di un edificio.