da ThEnGi » 28 apr 2024, 16:13
StefanoSunda ha scritto:Si, però ENEL ha ragiona in base al contratto di 3 kW o sbaglio?
SI, Enel è vincolata alla CdT ovvero 230V +-10% (Ovviamente la misura è ai morsetti del montatore ! ). è lo stesso parametro anche se hai 500W contrattuali o 6/10 kW.
Se la variazione è poca (da 3 a 6) il cavo non viene sostituito a meno di una verifica con esito negativo. Ovviamente se passi da 3 kW a 30kW qualcosa devono fare, ma in questo caso sarà stata solo eseguita la riprogrammazione del contatore
E comunque 217V è ancora una misura valida ai fini della fornitura !
Sei tu che durante il periodo di prova devi assorbire il massimo possibile in modo da poter rendere veritiera la verifica.
Se loro mettono il misuratore e tu quella settimana sei al mare è ovvio che per loro è tutto a posto
Stessa cosa al contrario, se hai il solare è meglio fare la prova in una settimana dove c'è il sole che spacca le pietre e magari evitare di autoconsumare
Le foniture nuove (singole) sotto i 6 kW normalmente vengono fatte con l'ultimo pezzo in 10mmq (Alluminio)... la dorsale varia da zona a zona
Concludo, a volte installano lo strumento su una presa di casa ma è a loro svantaggio perché si accollano una CdT non "loro"
NDR: Il ho il "kit stufette" (3*2kW) apposta per questa evenienza