Impianto di messa a terra gru di cantiere

MessaggioInviato: 29 apr 2024, 9:03
da demerzel
Buongiorno a tutti. Gru (di quelle grandi e grosse, fisse) in cantiere. Posizionata su piattaforma in CLS che la isola dal terreno vegetale. Fatto calcolo fulminazione, risulta autoprotetta. Rimane da capire se è opportuno collegare la carcassa (e il conduttore PE che arriva dal quadro di alimentazione del motore della gru stessa) ad un dispersore infisso nel terreno. Teoricamente la gru è isolata dal terreno, non sarebbe richiesta messa a terra, stando alla manualistica. Rimane la questione della protezione elettrica. Io un dispersore con conduttore di protezione lo metterei. Che dite?

Re: Impianto di messa a terra gru di cantiere

MessaggioInviato: 29 apr 2024, 9:37
da lillo
ciao,
Foto Utentedemerzel ha scritto:Rimane da capire se è opportuno collegare la carcassa (e il conduttore PE che arriva dal quadro di alimentazione del motore della gru stessa) ad un dispersore infisso nel terreno.

l'obiettivo è proteggere le masse della gru dai contatti indiretti; se come dici la gru risulta autoprotetta dalla fulminazione diretta ritengo sufficiente collegare il PE che arriva dal quadro di alimentazione del motore, all'impianto di terra di cantiere.

Re: Impianto di messa a terra gru di cantiere

MessaggioInviato: 29 apr 2024, 9:39
da demerzel
ok grazie, è quello che pensavo

Re: Impianto di messa a terra gru di cantiere

MessaggioInviato: 29 apr 2024, 10:43
da Goofy
demerzel ha scritto: Teoricamente la gru è isolata dal terreno


Se è su una piattaforma in c.a. come può essere isolata?

Re: Impianto di messa a terra gru di cantiere

MessaggioInviato: 29 apr 2024, 12:07
da fpalone
Rimando a questa discussione:
viewtopic.php?f=3&t=81040
dove viene trattato il medesimo tema (in particolare, la risposta di Foto UtenteDuracell in [8]).

Re: Impianto di messa a terra gru di cantiere

MessaggioInviato: 29 apr 2024, 12:17
da lillo
ricordo bene quella discussione :ok:
aggiungo che nel numero di aprile 2023 è stato dedicato un intero articolo di cui riporto solo uno stralcio:

gru TNE.jpg
gru TNE.jpg (86.81 KiB) Osservato 4117 volte

per chi è abbonato: l'intero articolo riporta anche interessanti schemi e modalità di collegamento nel caso in cui fosse richiesta la messa a terra per la protezione fulminazione diretta.