Salvatoregu ha scritto: il differenziale puro non esiste da 32a 32 A ma 25a 25 A e poi 40a 40 A
Questo è vero per la maggioranza dei costruttori (o forse per tutti). A differenza del magnetotermico, in cui il valore di corrente determina anche il comportamento dell'interruttore (al superamento della soglia, interviene), per i differenziali si tratta solo del valore massimo di corrente (nominale) che può attraversare il differenziale senza fare danni.
Quindi un differenziale da 40 A può essere inserito in una qualsiasi linea, purché a monte o a valle della linea ci sia un dispositivo - in genere un magnetotermico (o più dispositivi) tali da non far passare su quella linea più di 40 A.
P.S.
Parliamo sempre di correnti nominali.