Guasto a terra a monte del gruppo di misura

MessaggioInviato: 18 mag 2024, 10:19
da Vins1970
Cosa può succedere se la fase dell'alimentazione, prima del contatore, va in corto con i ferri di un'abitazione? La corrente di guasto potrebbe, tramite la terra, danneggiare gli utilizzatori?
Ho visto un caso dove è successa una cosa del genere e si sono squagliati i PE dell'abitazione. La terra è stata misurata in 2 Ohm, quindi si presume che sia passata una corrente di I=230/2A.

Re: Guasto a terra a monte del gruppo di misura

MessaggioInviato: 18 mag 2024, 21:50
da ivano
solitamente i cavi del distributore sono segregati in tubazioni ad uso esclusivo. se poi uno pensa di essere furbo e ci fa' transitare i suoi cavi assieme per risparmiare un tubo puo' succedere cio' che hai detto . nel tuo caso sono transitati 100A facendo colare il cavo di terra e mettendo a repentaglio la vita delle persone, in quanto tutto l'impianto di terra era a 230V. nel caso in questione se una fase e' andata a massa sui ferri dell'abitazione e' perche' qualcuno ha danneggiato i cavi del distributore, magari facendo un buco senza controllare che non ci fossero i cavi del distributore