Se si usa un magnetotermico per proteggere un cavo dalle sovracorrenti le norme prevedono l'obbligatorietà della verifica di intervento del relé magnetico per la minima corrente di cortocircuito?

magnetotermico

MessaggioInviato: 14 mar 2005, 0:13
da Paolo Moroni
Ai fini della protezione contro le sovracorrenti la norma CEI 64-8/533.3 prevede che si tenga conto anche della corrente minima di cortocircuito. Più precisamente (anche con riferimento al commento al suddetto articolo e a CEI 64-8/434.3.2) la norma prescrive che la sollecitazione termica prodotta da sovracorrenti di valore compreso tra la minima e la massima corrente di cortocircuito sia tollerabile dal cavo. Trattasi di effettuare un confronto tra l'integrale di Joule dell'interruttore e quello del cavo e purché tale confronto abbia esito positivo l'intervento del relé magnetico per la minima corrente di cortocircuito potrebbe non essere necessario.