Pagina 1 di 3

Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a CPI

MessaggioInviato: 22 mag 2024, 9:11
da maxco
Buongiorno a tutti,
ho la necessità di rifare l'impianto elettrico in piccola autorimessa soggetta a cpi.
L'impianto di potenza 1,5kw dovrà alimentare qualche plafoniera e presa esclusivamente nell'area di manovra comune condominiale di 140mq, quindi pensavo senza obbligo di progetto per la 37/08.
Però diversi addetti ai lavori mi dicono che c'è obbligo perché la superficie da considerare è quella lorda dell'intero compartimento antincendio (440mq) nella progettazione antincendio, ma cosa c'entrasse questo con l'impianto elettrico nessuno è stato in grado di spiegarlo o darmi ulteriori riferimenti normativi.

Re: superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a

MessaggioInviato: 22 mag 2024, 9:15
da Danielex
L'impianto è soggetto a progetto da parte di professionista in quanto trattasi di Luogo a Maggior rischio in caso di incendio.

Re: superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a

MessaggioInviato: 22 mag 2024, 9:25
da maxco
Ho trovato strano che nessun ingegnere mi abbia parlato di luogo MARCIO e tutti insistessero sulla superficie, poi però ho visto che per la CEI 64-8/7 ed. 2021 le autorimesse fino a prova contraria non sono considerate più luogo MARCIO

Re: superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a

MessaggioInviato: 22 mag 2024, 9:54
da Mike
maxco ha scritto:ho la necessità di rifare l'impianto elettrico in piccola autorimessa soggetta a cpi.


Nel momento in cui è soggetta a CPI c'è l'obbligo di progetto ai sensi del DM 37/08.

Re: Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a

MessaggioInviato: 22 mag 2024, 10:19
da maxco
Nella 37/08 non vedo da nessuna parte che in presenza di CPI c'è obbligo di progetto elettrico.

Re: Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a

MessaggioInviato: 22 mag 2024, 12:34
da Mike
maxco ha scritto:Nella 37/08 non vedo da nessuna parte che in presenza di CPI c'è obbligo di progetto elettrico.

Tante cose non sono descritte esplicitamente. L'autorimessa può essere classificata come ambiente ordinario, tutto dipende dalla valutazione del rischio. Ma però, se l'attività è soggetta al controllo dei VV.F., significa che la sua estensione supera i 200 mq e quindi è obbligatorio il progetto dell'impianto elettrico. L'impianto elettrico dell'autorimessa fa parte degli impianti elettrici condominiali e se la potenza fosse > 6 kW ci sarebbe lo stesso l'obbligo di progetto. Infine, il tecnico antincendio che dovrà asseverare la SCIA deve allegare la DICO dell'installatore il quale dovrà fare riferimento al progetto del professionista altrimenti commette un falso ideologico e di conseguenza anche chi ha asseverato. Potresti evitare il progetto allegando una DIC.IMP. per impianti non soggetti al DM 37/08 ma i VVF rigetterebbero la pratica.

Re: Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a

MessaggioInviato: 22 mag 2024, 12:47
da Danielex
maxco ha scritto:Nella 37/08 non vedo da nessuna parte che in presenza di CPI c'è obbligo di progetto elettrico.

perché appunto come sottolineato da Mike non è tutto così esplicito.
Il riferimento va ricercato nella Norma CEI 64-8 751.

Re: Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a

MessaggioInviato: 22 mag 2024, 14:53
da Goofy
Nei box privati c'è impianto elettrico privato?
in questo caso l'obbligo di progetto (da parte di professionista bla bla bla) si estende anche agli impianti privati.

Re: Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a

MessaggioInviato: 22 mag 2024, 16:45
da Mike
Goofy ha scritto:Nei box privati c'è impianto elettrico privato?
in questo caso l'obbligo di progetto (da parte di professionista bla bla bla) si estende anche agli impianti privati.


Limitatamente all'impianto elettrico interno al compartimento antincendio

Re: Superficie impianto elettrico in autorimessa soggetta a

MessaggioInviato: 22 mag 2024, 16:47
da Goofy
Mike ha scritto:Limitatamente all'impianto elettrico interno al compartimento antincendio


:ok: