Buonasera a tutti.
Avrei necessità di un paio di conferme relative agli impianti di cantiere.
Il cantiere per la realizzazione di un nuovo edificio industriale (ampliamento di un esistente), verrà alimentato dall'impianto elettrico dell'edificio esistente.
La linea di alimentazione dovrà essere progettata da professionista in quanto ampliamento dell'impianto esistente soggetto ad obbligo di progetto.
Chiedo:
1. Tutto ciò che c'è a valle del punto di attestazione della linea di alimentazione è invece escluso da obbligo di progetto, è corretto?
2. Tutte le masse del cantiere saranno collegate all'impianto di terra dell'azienda esistente tramite il PE della linea di alimentazione, ovvero non è necessario realizzare un impianto disperdente dedicato per il solo cantiere (collegato al dispersore esistente sempre tramite il PE del cavo di alimentazione), è corretto?
Grazie
Avrei necessità di un paio di conferme relative agli impianti di cantiere.
Il cantiere per la realizzazione di un nuovo edificio industriale (ampliamento di un esistente), verrà alimentato dall'impianto elettrico dell'edificio esistente.
La linea di alimentazione dovrà essere progettata da professionista in quanto ampliamento dell'impianto esistente soggetto ad obbligo di progetto.
Chiedo:
1. Tutto ciò che c'è a valle del punto di attestazione della linea di alimentazione è invece escluso da obbligo di progetto, è corretto?
2. Tutte le masse del cantiere saranno collegate all'impianto di terra dell'azienda esistente tramite il PE della linea di alimentazione, ovvero non è necessario realizzare un impianto disperdente dedicato per il solo cantiere (collegato al dispersore esistente sempre tramite il PE del cavo di alimentazione), è corretto?
Grazie