Pagina 1 di 1

Ampliamento impianto di terra o nuovo impianto di terra?

MessaggioInviato: 3 lug 2024, 8:22
da Mastriko
Buongiorno a tutti, avrei da porvi un quesito:
L'azienda dove lavoro che si occupa di progettazione e installazione di impianti elettrici é alle prese con la realizzazione di una parte di impianto di terra di uno stabile alimentato in bt con neutro tns. Noi siamo connessi direttamente in bt, ma a monte c'è una cabina di media! Ora per i lavori che stiamo facendo noi le prove sull'impianto di terra e la certificazione dico va fatta come estensione dell'impianto di terra di cabina, essendo il neutro di tipo tns o come nuovo impianto in bt e la prova di misura Rterra va fatta solo considerando l'impianto in bt?? La zona in cui stiamo lavorando é l'aeroporto di Fiumicino. Ma lo stabile in questione é destinato ad uffici!! Grazie a tutti per qualsiasi informazione.

Re: Ampliamento impianto di terra o nuovo impianto di terra?

MessaggioInviato: 3 lug 2024, 15:39
da Mike
In un sistema TN-S l'impianto di dispersione di terra serve per il coordinamento protezioni lato MT, sul lato BT il guasto si chiude esclusivamente nel rame (PE). Pertanto è da capire per quale motivo sia stato realizzato il dispersore di terra del fabbricato; può essere che per alimentare gli uffici sia stato utilizzato il sistema TT, non distribuendo il PE.
Ad ogni modo, se il nuovo dispersore è stato collegato al dispersore esistente è di fatto un ampliamento e bisogna verificare che il valore di Rt sia coordinato rispetto alle protezioni del DSO. Questo intervento è comunque una modifica sostanziale all'impianto di terra e va comunicata sul portale CIVA ai sensi del DPR 462/01.