Messa a terra sportello contatori

MessaggioInviato: 13 lug 2024, 9:44
da armada
Buongiorno, volevo condividere un'opinione e verificare anche la correttezza insieme a voi circa una questione molto semplice: il collegamento a terra degli sportelli/armadi metallici dei contatori. Capita spesso che il vano contatori sia disordinato e oggetto di vari interventi negli anni con presenza di cordine "a vista" che possono entrare in contatto con tali strutture metalliche, configurandole così come masse. A parere mio per sicurezza è meglio sempre che siano collegati a terra gli sportelli metallici che contengono i contatori, salvo quei casi in cui le linee in partenza dai relativi contatori siano certificate in doppio isolamento.
Cosa ne pensate?

Re: Messa a terra sportello contatori

MessaggioInviato: 13 lug 2024, 11:59
da mir
Se lo sportello, una volta aperto non c'è possibilità alcuna di accedere alle parti attive, a mio avviso non va collegato a terra; diversamente se non ci sono separazioni/protezioni su parti attive andrà collegato a terra.
Una migliore risposta è quella di Foto UtenteMike presente in questo simile thread:
Mike ha scritto:Massa = messa a terra SEMPRE e comunque
Massa estranea = prima verifico se è massa estranea = se ha una resistenza verso terra < di 1000 Ohm è una massa estranea (200 ohm nei luoghi a maggior rischio elettrico) = valuto se è opportuno/prescritto collegare a terra la massa estranea.

dove si evidenzia la corretta distinzione che si dovrà fare tra Massa e Massa estranea. ;-)

Re: Messa a terra sportello contatori

MessaggioInviato: 13 lug 2024, 19:44
da Goofy
armada ha scritto:
Cosa ne pensate?

Il collegamento a terra dello sportello è un orrore che servirebbe eventualmente per correggere altri peggiori orrori: da evitare il primo e ancor più i secondi.
Se metti a terra lo sportello poi è indispensabile che ogni linea in uscita dai contatori abbia un interruttore differenziale a monte.

Re: Messa a terra sportello contatori

MessaggioInviato: 13 lug 2024, 22:08
da Mike
armada ha scritto:Cosa ne pensate?


Per prima cosa bisogna valutare se è una massa e non lo è; ma anche se lo fosse e la collego a terra, se non ho un dispositivo di protezione a monte che interviene, non solo è del tutto inutile ma è pericolosa perché diffonde la tensione pericolosa sulle altre masse.

Re: Messa a terra sportello contatori

MessaggioInviato: 14 lug 2024, 9:15
da armada
Grazie dei molteplici commenti, nei casi però in cui conduttori attivi con isolamento semplice "transitano" a contatto con queste strutture metalliche (sportelli contatori), queste ultime diventano masse e quindi da collegare a terra, corretto? A prescindere dall'esistenza a monte del differenziale.

Re: Messa a terra sportello contatori

MessaggioInviato: 14 lug 2024, 9:19
da armada
O meglio, anche se lo sportello costituisce massa in quanto a contatto con conduttori attivi, verifico la R verso terra e collego a terra solo se inferiore a 1000 ohm?

Re: Messa a terra sportello contatori

MessaggioInviato: 14 lug 2024, 10:07
da gabrisav
armada ha scritto:Grazie dei molteplici commenti, nei casi però in cui conduttori attivi con isolamento semplice "transitano" a contatto con queste strutture metalliche (sportelli contatori), queste ultime diventano masse e quindi da collegare a terra, corretto? A prescindere dall'esistenza a monte del differenziale.


No.
Se non hai il differenziale a monte non puoi collegare la struttura a terra.
Piuttosto cerca di richiudere i conduttori allinterno di una canalina o comunque una protezione che eviti il contatto, anche per le persone

Re: Messa a terra sportello contatori

MessaggioInviato: 14 lug 2024, 11:30
da gianluca.ciacciofera
armada ha scritto: Capita spesso che il vano contatori sia disordinato e oggetto di vari interventi negli anni con presenza di cordine "a vista" che possono entrare in contatto con tali strutture metalliche, configurandole così come masse.
Cosa ne pensate?


Una parte metallica a contatto con una massa NON E' UNA MASSA.

Circa il continuare a collegare lo sportello a massa, anche se una volta aperto non c'è possibilità accedere alle parti attive, e ne tantomento, in caso di cedimento dell'isolamento principale puo andare in tensione, è solo "un'abitudine" del passato, anche se tutt'oggi se ne vedono.

Re: Messa a terra sportello contatori

MessaggioInviato: 14 lug 2024, 13:10
da Mike
armada ha scritto:Grazie dei molteplici commenti, nei casi però in cui conduttori attivi con isolamento semplice "transitano" a contatto con queste strutture metalliche (sportelli contatori), queste ultime diventano masse e quindi da collegare a terra, corretto? A prescindere dall'esistenza a monte del differenziale.


Non è corretto. Lo scopo è garantire sempre e in qualsiasi condizione la protezione dai contatti indiretti. Nel caso specifico, senza un dispositivo di protezione a tempo inverso che interrompa la tensione pericolosa nell'instante in cui si presenta il guasto, la messa a terra non solo non serve a nulla ma diventa pericolosa perché fa permanere per un tempo indefinito la tensione pericolosa su tutte le masse. Con solo la messa a terra, la persona che dovesse toccare la parte metallica potrebbe avere qualche chance di salvarsi in funzione della resistenza di contatto, della resistenza del corpo, ecc.
Nel caso specifico la modalità di protezione più idonea è il doppio isolamento.

Re: Messa a terra sportello contatori

MessaggioInviato: 15 lug 2024, 15:54
da armada
Ok, in accordo con la definizione dalla CEI di "Massa estranea" quindi tutte le parti/strutture metalliche non facenti parte dell'impianto elettrico aventi resistenza verso terra inferiore a 1000 Ohm; tornando quindi al quesito iniziale il telaio degli sportelli che racchiudono i contatori va collegato a terra se presenta la resistenza verso terra inferiore a 1000 Ohm, corretto?