FS18 450/750 vs FROR 450/750?

Inviato:
15 lug 2024, 10:42
da markus5
Buongiorno a tutti. Cosa preferite tra le due categorie di cavi sia per reazione al fuoco che per prestazioni in generale? Grazie.
Re: FS18 450/750 vs FROR 450/750?

Inviato:
15 lug 2024, 20:35
da angus
Per ignoranza, pensavo che il FROR fosse sparito post CPR e "sostituito" dal FS18OR18.
Scopro invece che il FROR è risorto in versione CPR! Ma non l'ho mai avuto tra le mani...
Dalle schede mi saltano agli occhi due differenze:
FROR
posta fissa e mobile
CPR: Cca-s3,d0,a3
FS18OR18
posta fissa
CPR: Cca-s3,d1,a3
Mi sfugge altro, oltre al colore?
Re: FS18 450/750 vs FROR 450/750?

Inviato:
17 lug 2024, 10:56
da Mike
Il FROR è utile quando richiedono il requisito d0 e hai una posa che non può evitare il gocciolamento.