Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

MessaggioInviato: 19 lug 2024, 14:27
da gianluca.ciacciofera
Buon pomeriggio , avrei necessità di un riscontro sulla portata di un cavo multipolare in parallelo che dovrà essere fornito e posato.
Il cavo è NYCWY black 4 x 185 sm / 95 mm² e il parallelo dovrà gioco forza essere su due strati (sopra /sotto) ma RR SS TT NN PEPE. Posa su asfalto, temperatura esterna 30 gradi circa di giorno. Secondo i vostri calcoli/esperienza, su che portata potrei fare affidamento ? Grazie

Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

MessaggioInviato: 19 lug 2024, 15:26
da Goofy
gianluca.ciacciofera ha scritto:Posa su asfalto, temperatura esterna 30 gradi circa di giorno


Mai capitato, però temo che con l'aria a 30°C la temperatura dell'asfalto al sole possa essere molto alta (60 °C?) e l'aria al suolo dove ci sono i cavi pure alta.
Butto lì circa 450 A, vediamo se escono altri numeri su altra ruota :D
Se il cavo è temporaneo e non deve durare 20 anni si possono forzare portate maggiori.

Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

MessaggioInviato: 19 lug 2024, 15:48
da gianluca.ciacciofera
Goofy ha scritto:Se il cavo è temporaneo e non deve durare 20 anni si possono forzare portate maggiori.

Deve durare 2 anni
Partendo dalla portata di base che coefficienti di declassamento hai applicato?

Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

MessaggioInviato: 19 lug 2024, 16:44
da Mike
Confermo i 440 A considerando una posa interrata, come similitudine. Considerato un declassamento di 0,85 per prossimità.

Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

MessaggioInviato: 19 lug 2024, 17:52
da gianluca.ciacciofera
grazie per le risposte :ok:

Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

MessaggioInviato: 19 lug 2024, 18:10
da NSE
Per "sull'asfalto" si intende proprio sull'asfalto direttamente irraggiato? Se si, mi consulterei con i costruttori e non imposterei una temperatura ambiente inferiore a 50°C.
Quindi secondo me 2in // da 185 portano complessivamente 590A, per analogia ho considerato posa su passerelle non perforate.

Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

MessaggioInviato: 19 lug 2024, 18:17
da gianluca.ciacciofera
NSE ha scritto:Per "sull'asfalto" si intende proprio sull'asfalto direttamente irraggiato? .

Un tratto é interrato in canale, ma un tratto (di circa 30 metri) é posato su asfalto.
Devo rivedere un po’ i calcoli ma questa posa non é sotto il mio controllo (o così o così :roll: )

Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

MessaggioInviato: 19 lug 2024, 18:34
da gianluca.ciacciofera
Il cavo é questo, mi tocca trovare le tabelle della VDE #-o
https://lappitalia.lappgroup.com/prodotti/catalogo/cavi-di-controllo-e-comando/per-edifici/cavi-per-posa-interrata/nycwy.html
Come info aggiuntiva Attualmente é stato posato un solo cavo protetto da fusibili da 315A

Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

MessaggioInviato: 19 lug 2024, 19:31
da NSE
Leggo che il cavo è in Pvc, le mie considerazioni non sono valide (avevo consideeato EPR).
A maggior eagione ti consiglio di contattare il costruttore

Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo

MessaggioInviato: 19 lug 2024, 21:04
da Goofy
gianluca.ciacciofera ha scritto:4 x 185 sm / 95 mm² e il parallelo dovrà gioco forza essere su due strati (sopra /sotto) ma RR SS TT NN PEPE


Non ho capito come fai i due strati se sono due cavi multipolari: un cavo sopra l'altro?
Non sapevo ci fossero cavi multipolari con queste sezioni.