Pagina 1 di 1
installazione differenziali quadri elettrici

Inviato:
22 lug 2024, 10:49
da antonio1971
Salve a tutti.
In un locale adibito a ristorazione vi è la presenza di più quadri elettrici per le diverse zone.
considerato il quadro generale che smista le linee ai vari quadri di compartimento, vorrei sapere se (a prescindere dalla convenienza o meno) da un punto di vista normativo, sarebbe possibile inserire all'interno del quadro compartimentale solo i vari interruttori differenziali di smistamento per i singoli componenti ( es luce prese, frigo, cuocitore) senza un differenziale generale a monte dello stesso, visto che c'è la linea protetta dal differenziale che arriva del quadro generale.
Grazie
Re: installazione differenziali quadri elettrici

Inviato:
22 lug 2024, 11:00
da Paul1312
Certo, è possibilissimo, anzi costruttivamente parlando in questo modo eviti per un'eventuale problema scatta esclusivamente il differenziale dell'apparecchiatura/e interessata/e, senza mandare in blackout tutto il resto del quadro elettrico.
Re: installazione differenziali quadri elettrici

Inviato:
22 lug 2024, 11:11
da graic
antonio1971 ha scritto:visto che c'è la linea protetta dal differenziale che arriva del quadro generale.
Paul1312 ha scritto:Certo, è possibilissimo, anzi costruttivamente parlando in questo modo eviti per un'eventuale problema scatta esclusivamente il differenziale dell'apparecchiatura/e interessata/e, senza mandare in blackout tutto il resto del quadro elettrico.
Questo è sicuramente vero se non vi è un differenziale generale che protegge tutta la linea infatti se succede un cantatto in uno dei rami può scattare il differenziale dedicato oppure il generale a seconda della sensibilità e della rapidità dei due differenziali. Quindi lo schema corretto è: magnetotermico (non differenziale) sulla linea generale e differenziali (eventualmente anche magnetotermici calibrati sui diversi assorbimenti) sulle singole diramazioni
Re: installazione differenziali quadri elettrici

Inviato:
22 lug 2024, 12:33
da antonio1971
quindi sarebbe perfettamente a norma, non inserendo nessun interruttore generale nel quadro secondario ma solo i relativi interruttori delle singole diramazioni, lasciando la gestione del quadro secondario (spegnimento di tutte le diramazioni) esclusivamente all'interruttore installato nel quadro generale.
Re: installazione differenziali quadri elettrici

Inviato:
22 lug 2024, 14:30
da Mike
Non è possibile rispondere nel caso specifico, solo in generale. Ai fini normativi l'obbligo riguarda la protezione dai contatti indiretti. Adempiere a questo obbligo è possibile in vari modi e dipende dal tipo di sistema elettrico, dagli utilizzatori e dall'uso e gestione richiesto all'impianto elettrico.
Se si utilizza il sistema di protezione differenziale coordinato con l'impianto di terra, sostanzialmente sarebbe sufficiente un solo dispositivo generale. Il problema è che in caso di qualsiasi guasto interviene il generale ed è difficile fare una ricerca guasti.