Pagina 1 di 1

Aggiornamento quadro elettrico help

MessaggioInviato: 23 lug 2024, 1:11
da 888vita
Qualcuno mi può aiutare ad effettuare un'aggiornamento al mio quadro elettrico? Il quadro elettrico e stato fatto nuovo durante la ristrutturazione del 2010/2011 con tutto l'impianto elettrico di tutto l'appartamento, adesso ho la necessità di inserire un altr MT per un altro climatizzatore ma mi e stato consigliato di inserire un magnetotermico puro tipo F per i climatizzatori,


Questo è il mio quadro elettrico da 24 posti occupati dai seguenti moduli
7 moduli F881NA/16  C16,
7 moduli F881NA/10  C10,
5 moduli F881NA/6  C6,
Salvavita G8813A/25AC C25
1 modulo Scaricatore scaricatore classe D art 7404/230
Timer doppio modulo

Volevo utilizzare moduli singoli perché ho problemi di spazio purtroppo cosa mi consigliate?

Re: Aggiornamento quadro elettrico help

MessaggioInviato: 23 lug 2024, 9:36
da Mike
888vita ha scritto:...mi e stato consigliato di inserire un magnetotermico puro tipo F per i climatizzatori,


Non esiste un magnetotermico "puro" e nemmeno di tipo F, probabilmente intendevano un differenziale puro in classe F. In ogni caso è un suggerimento sbagliato.

888vita ha scritto:
Volevo utilizzare moduli singoli perché ho problemi di spazio purtroppo cosa mi consigliate?


Intanto bisognerebbe sapere quanto spazio (moduli DIN) hai disponibile, altrimenti bisogna rivedere i circuiti e il quadro nel suo complesso. Inoltre, il "Salvavita G8813A/25AC C25", che presumo sia l'interruttore generale, è un magnetotermico differenziale, presumo da 30 mA, pertanto non ha alcun senso installare un altro differenziale da 30 mA a valle.