Tensione impianti sottoposti a sgancio di emergenza

MessaggioInviato: 6 ago 2024, 17:49
da thekant
Buongiorno e scusate la banalità della domanda, ma vorrei essere sicuro di un aspetto.
Quando è richiesto lo sgancio di emergenza, questi deve agire solo sugli impianti a partire dai limiti di tensione della bassa tensione (categoria I) o in alcuni casi potrebbe essere necessario sganciare anche impianti di categoria 0?

Saluti

Re: Tensione impianti sottoposti a sgancio di emergenza

MessaggioInviato: 7 ago 2024, 14:22
da Mike
Deve agire su tutti gli impianti ordinari. Rimangono in tensione solo i circuiti di sicurezza, il cui sgancio però deve essere disponibile per i VVF e i circuiti SELV o equivalenti che sono intrinsecamente sicuri ai fini dei contatti diretti e indiretti.

Re: Tensione impianti sottoposti a sgancio di emergenza

MessaggioInviato: 8 ago 2024, 8:54
da thekant
Grazie per il chiarimento