Problema magnetotermico differenziale appartamento
Buongiorno a tutti,
ho un problema con il magnetotermico differenziale che è installato nel mio quadro di casa.
Nel piccola appartamento attualmente la disposizione dell'impianto è questa:
- Contatore ENEL in sala contatori condominiale --> Magnetotermico Differenziale Classe A 25A --> 2 magnetotermici uno da 16A che va in garage e uno da 25A che va in casa (questo è così da circa 10 anni senza problemi)
Un anno fa circa è stato rifatto l'impianto in casa (sostituzione di tutti i cavi e degli elementi del quadro, oltre a prese interruttori ecc..)
- In casa all'ingresso ho un Magnetotermico differenziale in classe AC da 25A in curva C --> 2 magnetotermici da 10A (luci notte e luci giorno) e 2 magnetotermici da 16A (prese notte e prese giorno)
Da 2 giorni durante la mattina mi salta il magnetotermico differenziale da 25A in classe AC che è all'ingressod dell'appartamento.
Tutto questo senza praticamente nessun carico, dato che non sono in casa e le uniche cose che consumano energia sono il frigorifero, il router della fibra e tutti i vari dispositivi in standby (2 tv, sky e base del robot aspirapolvere, forno, forno a microonde e carica batterie del telefono) tutte apparecchiature che hanno meno di un anno di vita e che funzionano perfettamente. Il frigorifero (unico elettrodomestico della cucina attivo sempre ovviamente) e tutti gli altri elettrodomestici hanno meno di 3 mesi di vita e fino a ieri non ha mai dato questo difetto.
Ho anche 2 condizionatori collegati (purtroppo) alla linea prese, per questioni di spazio nel contatore e nei corrugati non fu possibile durante il rifacimento dell'impianto mettere una predisposizione per i condizionatori con un MTD o differenziale dedicato.
Ci tengo a precisare che da ieri alle ore 15 fino alle ore 8.00 di questa mattina i condizionatori sono stati accesi e tutto ha funzionato correttamente.
Circa alle ore 9.30 di questa mattina (come ieri alle ore 11.15) quel benedetto MTD viene giù!.
In questi 2 giorni l'unica cosa che ho visto di "differente" è che pioveva... ma esternamente ho solo le macchine del condizionatore, che sono riparate dalla pioggia e non sono nemmeno umide (controllato 2 minuti dopo che è saltato).
Non riesco a capire quale possa essere il problema, qualche idea?
Grazie mille, ci sto uscendo pazzo!!!
ho un problema con il magnetotermico differenziale che è installato nel mio quadro di casa.
Nel piccola appartamento attualmente la disposizione dell'impianto è questa:
- Contatore ENEL in sala contatori condominiale --> Magnetotermico Differenziale Classe A 25A --> 2 magnetotermici uno da 16A che va in garage e uno da 25A che va in casa (questo è così da circa 10 anni senza problemi)
Un anno fa circa è stato rifatto l'impianto in casa (sostituzione di tutti i cavi e degli elementi del quadro, oltre a prese interruttori ecc..)
- In casa all'ingresso ho un Magnetotermico differenziale in classe AC da 25A in curva C --> 2 magnetotermici da 10A (luci notte e luci giorno) e 2 magnetotermici da 16A (prese notte e prese giorno)
Da 2 giorni durante la mattina mi salta il magnetotermico differenziale da 25A in classe AC che è all'ingressod dell'appartamento.
Tutto questo senza praticamente nessun carico, dato che non sono in casa e le uniche cose che consumano energia sono il frigorifero, il router della fibra e tutti i vari dispositivi in standby (2 tv, sky e base del robot aspirapolvere, forno, forno a microonde e carica batterie del telefono) tutte apparecchiature che hanno meno di un anno di vita e che funzionano perfettamente. Il frigorifero (unico elettrodomestico della cucina attivo sempre ovviamente) e tutti gli altri elettrodomestici hanno meno di 3 mesi di vita e fino a ieri non ha mai dato questo difetto.
Ho anche 2 condizionatori collegati (purtroppo) alla linea prese, per questioni di spazio nel contatore e nei corrugati non fu possibile durante il rifacimento dell'impianto mettere una predisposizione per i condizionatori con un MTD o differenziale dedicato.
Ci tengo a precisare che da ieri alle ore 15 fino alle ore 8.00 di questa mattina i condizionatori sono stati accesi e tutto ha funzionato correttamente.
Circa alle ore 9.30 di questa mattina (come ieri alle ore 11.15) quel benedetto MTD viene giù!.
In questi 2 giorni l'unica cosa che ho visto di "differente" è che pioveva... ma esternamente ho solo le macchine del condizionatore, che sono riparate dalla pioggia e non sono nemmeno umide (controllato 2 minuti dopo che è saltato).
Non riesco a capire quale possa essere il problema, qualche idea?
Grazie mille, ci sto uscendo pazzo!!!