buongiorno a tutti,
mi trovo a dovere realizzare un impianto elettrico a servizio di un capannone con superficie superiore a 200 mq. Potenza impegnata 6 kW trifase.
Il dubbio è che questo capannone non è sede di nessuna attività produttiva, ma è intestato ad un privato che lo usa come deposito per 5-6 auto d'epoca. Senza carburate e/o altro materiale infiammabile.

Quindi non so come farlo rientrare nell'art. 5 comma 2 del DM 37/08, non è sicuramente una abitazione ad uso civile.

Ma neppure rientrerebbe tra gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. Forse questa definizione "altri usi" potrebbe fare al caso mio?
O forse lo devo considerare una autorimessa?
Grazie

buona giornata a tutti

Re: Obbligo progetto per un magazzino privato

MessaggioInviato: 30 ago 2024, 12:01
da Mike
Autorimessa privata non soggetta a prevenzione incendi (<300 mq).

Re: Obbligo progetto per un magazzino privato

MessaggioInviato: 30 ago 2024, 15:31
da Danielex
Potrebbe essere una sorta di "altri usi".
Non credo sia corretto considerarlo alla stregua di una civile abitazione, perché appunto di abitazione non ha nulla.

Pertanto farei riferimento ai 200 mq e procederei con la progettazione da parte di professionista.

p.s. è solo un ragionamento personale, non mi è mai capitato il caso e non saprei aiutarti ulteriormente

O_/

Re: Obbligo progetto per un magazzino privato

MessaggioInviato: 30 ago 2024, 15:40
da Goofy
Concordo con Foto UtenteDanielex, non rientra fra le "utenze domestiche di singole unità abitative" per il quale il limite è 400 m² quindi si rientra nella lettera c) "altri usi" (autorimessa, come ha precisato Foto UtenteMike) con il limite di 200 m²

Re: Obbligo progetto per un magazzino privato

MessaggioInviato: 2 set 2024, 8:45
da Giuliano58
Mike ha scritto:Autorimessa privata non soggetta a prevenzione incendi (<300 mq).


Si concordo con questa soluzione, non essendo una "utenza domestica per unità abitativa"

Mi domando se sia necessario lo sgancio di emergenza, oltre all'illuminazione di sicurezza e le normali prescrizioni per una autorimessa.

Grazie

Re: Obbligo progetto per un magazzino privato

MessaggioInviato: 2 set 2024, 9:09
da Goofy
L'illuminazione di emergenza non era richiesta dal DM 1/2/1986, sarebbe invece richiesta per le vie di uscita se fosse un luogo di lavoro.
Lo sgancio di emergenza non mi sembra che sia obbligatorio se non è attività soggetta, lo valuterei se l'interruttore generale (contatore) fosse scomodo da raggiungere.

P.S. Nei casi in cui non sia più applicabile il DM 1/2/1986 si può fare riferimento alla circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020 che per le autorimesse sotto soglia dà indicazioni non cogenti.
(il file pdf è troppo pesante per l'inserimento quindi lascio il link: https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... 300_mq.pdf)

Re: Obbligo progetto per un magazzino privato

MessaggioInviato: 2 set 2024, 10:13
da Mike
Giuliano58 ha scritto:Mi domando se sia necessario lo sgancio di emergenza, oltre all'illuminazione di sicurezza e le normali prescrizioni per una autorimessa.


Non è necessario, al caso specifico non si applicano il DPR 151/11 e il D.Lgs. 81/08.

Re: Obbligo progetto per un magazzino privato

MessaggioInviato: 6 set 2024, 16:21
da Giuliano58
un aggiornamento
mi hanno mandato i disegni dei locali e noto che supera i 300 mq.
all'interno ci saranno 4-5 auto storiche senza carburante, nessun altro materiale combustibile in deposito.
A questo punto diventa necessaria la pratica VV.FF?

Grazie

Re: Obbligo progetto per un magazzino privato

MessaggioInviato: 6 set 2024, 16:35
da Goofy
Giuliano58 ha scritto: supera i 300 mq.
diventa necessaria la pratica VV.FF?


Sì, se la superficie supera i 300 m² è attività soggetta con necessità di SCIA per attività n.75 - autorimessa, a meno sia fatta risultare come deposito generico.

Re: Obbligo progetto per un magazzino privato

MessaggioInviato: 9 set 2024, 8:27
da Giuliano58
Immagino che la condizione di deposito di auto storiche SENZA carburante non escluda l'applicazione dell'attività 75.
Sigh!

Grazie