Pagina 1 di 1

Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Inviato: 5 ott 2024, 1:10
da GioArca67
Prima del 1984 che valori di sezione minima dei conduttori (rigidi o flessibili) erano considerati accettabili per i circuiti di potenza?
C'era una norma di riferimento?

Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Inviato: 5 ott 2024, 10:27
da NSE
C'era una CEI 11 e qualcosa, ho un estratto Hoepli un un archivio un po' lontano da me, se ti è importante te lo posso recuperare.
Ma penso che dall'86 le sezioni mihime erano già quelle di adesso.

Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Inviato: 5 ott 2024, 12:46
da GioArca67
Prima dell'84.
Se riuscissi a scoprire qualcosa mi sarebbe utile.

Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Inviato: 6 ott 2024, 18:44
da NSE
Nel 1982 erano consentiti conduttori di 1mmq all'interno di tubazioni.
Quale fosse la norma, però non saprei, ti allego alcune foto di un manuale hoepli dell''82.
Sono abbastanza sicuro che fossero le 11 e qualcosa, forse 11-11, che dopo sono state sostituite da quelle del ct 64.
Se qualcuno è abbonato al CEI forse può fare una ricerca di ciò che ha prodotto il Ct 11 intorno all'80.

p.s. sto cercando di allegare foto
[edit] inserite foto
hoepli.rar
(396.19 KiB) Scaricato 76 volte

Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Inviato: 6 ott 2024, 22:00
da GioArca67
Grazie.
Sto facendo una DiRi e ci sono alcune prese collegate con cavo rigido che mi sembra da 1 mm² ed un paio forse da 0,75 mm².

Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Inviato: 7 ott 2024, 0:09
da Mike
GioArca67 ha scritto:Grazie.
Sto facendo una DiRi e ci sono alcune prese collegate con cavo rigido che mi sembra da 1 mm² ed un paio forse da 0,75 mm².


Una DIRI per un impianto ante ex L. 46/90?

Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Inviato: 7 ott 2024, 18:27
da GioArca67
Si può fare.
Non è quella dell'art. 7 del DM37/08 in sostituzione della DICO in quanto la DiCo non esisteva prima della legge 46/90.
Rispondenza alle norme dell'epoca della costruzione e requisiti minimi di sicurezza ex art. 6 c. 3.

Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Inviato: 7 ott 2024, 19:15
da Mike
Appunto, :ok: