Relè differenziale a toroide separato - scatto intempestivo
Ciao a tutti, su un impianto elettrico è montato un interruttore con bobina a lancio di corrente e un relè differenziale a toroide separato tipo SIE5SV81016KK.
Questo da manuale del costruttore in caso di mancanza alimentazione chiude i circuiti di scatto e li riapre al ritorno.
Tuttavia impiega qualche ms di troppo a svegliare le logiche interne, motivo per cui ogni volta che ritorna tensione ENEL, l'interruttore protetto apre mente il differenziale apre i contatti di scatto.
Qualcuno ha idea di come si possa risolvere, mi pare strano sia stato immesso sul mercato un prodotto del genere....
Il fratello 5SV80016KK accetta tra le impostazioni di disattivare la chiusura dei contatti di scatto in caso di disalimentazione..... ma questo non mi sembra.