da Mike » 25 ott 2024, 14:01
NoNickName ha scritto:Fa le prove nelle condizioni di fornitura.
Anche quelle distruttive?
NoNickName ha scritto:Nei quadri che facevo assiemare io, indipendentemente dallo spazio residuo, vietavo ogni più piccola modifica.
La disponibilità di spazio residuo è accidentale, e non implica assolutamente che ci puoi mettere qualcosa, né che quel qualcosa abbia dissipazione termica.
Puoi scrivere quello vuoi ma di fatto, qualsiasi modifica non sostanziale è ammessa.
NoNickName ha scritto:I quadri elettrici di macchina sono conformi fintanto che non sono modificati. Chi li modifica... li ricertifica,con tutte le prove richieste, comprese quelle di compatibilità elettromagnetica, suscettibilità, emissione condotta e irradiata.
Il quadro elettrico bordo macchina non ha nulla a che vedere con un quadro elettrico di distribuzione, nel primo caso non sono previsti ampliamenti o modifiche, nel secondo invece è la normalità. In ogni caso, si possono fare modifiche non sostanziali anche all'equipaggiamento elettrico delle macchine senza che venga compromessa la certificazione. La differenza è che devi applicare anche la CEI EN 60204-1 oltre alla CEI EN 61439-1.
Ho seguito il caso di un produttore di macchine che vietata la sostituzione di un dispositivo di protezione con uno similare solo perché voleva vendere lui il pezzo di ricambio a prezzi assurdi.