In un edificio in prov. di Roma l'ente fornitore mi da la fornitura di 20kW con 230V trifase al posto dei 400V standard.
Io ho previsto un autotrasformatore 230/400V alla base del mio impianto.
La DL mi contesta di aver sviluppato il calcolo con gli schemi dei quadri elettrici con le tensioni standard 400/230V ?
Secondo me una volta messo l'autotrasformatore è come se fosse un impianto con tensioni standard di 230V mono e 400V trifase e quindi i miei schemi sono corretti, o mi sfugge qualcosa ?
Grazie
Saluti
Impianto con 230 V trifase
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Una contestazione va fatta per iscritto riportando con precisione il fatto contestato e riferimenti normativi, altrimenti è come se non esistesse. Se lo fa, sarei curioso di leggere le supercazzole.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16220
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
quoto, gli schemi sono a 400/230V che è la tensione degli utilizzatori
0
voti
Solo per una mia curiosità, ti va di dirmi come hai dimensionato e protetto l'autotrasformatore?
-
SediciAmpere