Impianto con 230 V trifase

MessaggioInviato: 24 ott 2024, 15:10
da Duracell
In un edificio in prov. di Roma l'ente fornitore mi da la fornitura di 20kW con 230V trifase al posto dei 400V standard.
Io ho previsto un autotrasformatore 230/400V alla base del mio impianto.
La DL mi contesta di aver sviluppato il calcolo con gli schemi dei quadri elettrici con le tensioni standard 400/230V ?
Secondo me una volta messo l'autotrasformatore è come se fosse un impianto con tensioni standard di 230V mono e 400V trifase e quindi i miei schemi sono corretti, o mi sfugge qualcosa ?
Grazie
Saluti

Re: Impianto con 230 V trifase

MessaggioInviato: 24 ott 2024, 21:11
da GioArca67
Forse è un architetto... :mrgreen:
O_/

Re: Impianto con 230 V trifase

MessaggioInviato: 24 ott 2024, 21:46
da Mike
Una contestazione va fatta per iscritto riportando con precisione il fatto contestato e riferimenti normativi, altrimenti è come se non esistesse. Se lo fa, sarei curioso di leggere le supercazzole. :lol:

Re: Impianto con 230 V trifase

MessaggioInviato: 25 ott 2024, 0:00
da roger1
quoto, gli schemi sono a 400/230V che è la tensione degli utilizzatori

Re: Impianto con 230 V trifase

MessaggioInviato: 25 ott 2024, 7:28
da GioArca67
Il trafo però deve essere indicato e le correnti al primario calcolate.

Re: Impianto con 230 V trifase

MessaggioInviato: 25 ott 2024, 13:55
da Duracell
Grazie a tutti

Re: Impianto con 230 V trifase

MessaggioInviato: 25 ott 2024, 20:28
da SediciAmpere
Solo per una mia curiosità, ti va di dirmi come hai dimensionato e protetto l'autotrasformatore?