Re: Sezione cavi alimentazione piano cottura trifase

MessaggioInviato: 31 ott 2024, 12:45
da sonusfaber
Goofy ha scritto: la caduta di tensione a partire dal contatore fino all'inizio del cavo del piano cottura sia inferiore al 2,35%


perché proprio 2.35% ? chi lo impone?

Re: Sezione cavi alimentazione piano cottura trifase

MessaggioInviato: 31 ott 2024, 13:39
da lillo
ciao,
sonusfaber ha scritto:perché proprio 2.35% ? chi lo impone?

per rientrare complessivamente nel 4%
non è un imposizione, ma una raccomandazione della CEI 64-8.

Re: Sezione cavi alimentazione piano cottura trifase

MessaggioInviato: 31 ott 2024, 15:44
da sonusfaber
Infatti conoscevo la raccomandazione del 4%, per questo chiedevo circa il 2.35%

Grazie a tutti.

Re: Sezione cavi alimentazione piano cottura trifase

MessaggioInviato: 31 ott 2024, 16:16
da SediciAmpere
Effettivamente Calcoli Elettrici mi dà gli stessi risultati

Re: Sezione cavi alimentazione piano cottura trifase

MessaggioInviato: 31 ott 2024, 16:39
da sonusfaber
e meno male, li ho fatti a mano con le tabelle CEI :-)