Buongiorno a tutti,
ho ampliato le luci del giardino e devo installare e collegare un crepuscolare con sonda esterna su palo mod.Finder 11.31.8.230.000 16A 250V abbinato a contattore Finder 22.32.0.230.4340, per diminuire il carico sul crepuscolare.
Ho provato alcuni collegamenti generici indicati nei blog, ma il risultato è che funziona perfettamente in OFF e ON ma in AUTO con il consenso sonda non funziona, dove sbaglio?
Grazie anticipata per le vostre risposte.
Collegare contattore su crepuscolare con sonda esterna
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Probabilmente nel collegamento del sensore, oppure questo è guasto.
Comunque gli schemi da guardare non sono quelli sui blog ma quelli nella documentazione Finder.
Comunque gli schemi da guardare non sono quelli sui blog ma quelli nella documentazione Finder.
0
voti
Se funziona perfettamente in ON OFF dal contattore, vuol dire che hai collegato bene il carico (le luci del giardino), ma non hai collegato bene la bobina del contattore (A1 e A2) che per il crepuscolare è il tuo carico. Quindi indaga in quella direzione, con schemi FINDER alla mano come ti è stato giustamente suggerito da Goofy.
La foto che hai postato è abbastanza inutile, se vuoi un aiuto concreto disegna con fidocadj uno schema dei collegamenti che hai effettuato.
Ma poi, che consumo hai per le luci del giardino?
La foto che hai postato è abbastanza inutile, se vuoi un aiuto concreto disegna con fidocadj uno schema dei collegamenti che hai effettuato.
Ma poi, che consumo hai per le luci del giardino?
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
arimat ha scritto: abbinato a contattore Finder 22.32.0.230.4340, per diminuire il carico sul crepuscolare.
Hai fatto bene, le lampade led sono carico con una corrente di inserzione molto forte
-
SediciAmpere
3.668 4 5 8 - Master
- Messaggi: 4239
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Buonasera,
collegando solo il crepuscolare funziona, il sensore non è guasto.
Di seguito il collegamento tra crepuscolare e contattore, errore sulla bobina?
Mille grazie
collegando solo il crepuscolare funziona, il sensore non è guasto.
Di seguito il collegamento tra crepuscolare e contattore, errore sulla bobina?
Mille grazie
0
voti
Il collegamento del crepuscolare è errato.
Devi collegarlo così:
al posto del carico (le lampade sullo schema), colleghi A1 e A2 del contattore.
Nota: quando fai gli schemi con fidocadj, se vuoi che siano utili, postali nel modo corretto (vedi sezione HELP)
Devi collegarlo così:
al posto del carico (le lampade sullo schema), colleghi A1 e A2 del contattore.
Nota: quando fai gli schemi con fidocadj, se vuoi che siano utili, postali nel modo corretto (vedi sezione HELP)
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
SediciAmpere ha scritto:arimat ha scritto: abbinato a contattore Finder 22.32.0.230.4340, per diminuire il carico sul crepuscolare.
Hai fatto bene, le lampade led sono carico con una corrente di inserzione molto forte
Di principio sono d'accordo, ma quel crepuscolare viene garantito per accendere lampade a led per 400W...
poi dipende dal giardino eh
Edit: per curiosità sono andato a vedere la tenuta dei contatti di quel contattore:
Direi che è quasi meglio non metterlo
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
angus
L'alternativa al contattore che ha la funzione ON/AUTO/OFF, quale potrebbe essere?
Grazie a tutti delle precedenti risposte a supporto della mia richiesta
0
voti
arimat ha scritto:L'alternativa al contattore che ha la funzione ON/AUTO/OFF, quale potrebbe essere?
Per l'OFF direi che puoi agire sull'interruttore di protezione della linea giardino (se ce l'hai, oppure la puoi aggiungere facilmente)
Per commutare tra ON e AUTO puoi mettere un interruttore in parallelo tra 11 e 14 del crepuscolare. Quando è aperto è AUTO, quando è chiuso è sempre ON
in /dev/null no one can hear you scream