Pagina 1 di 2

Collegare contattore su crepuscolare con sonda esterna

MessaggioInviato: 28 ott 2024, 10:34
da arimat
Buongiorno a tutti,
ho ampliato le luci del giardino e devo installare e collegare un crepuscolare con sonda esterna su palo mod.Finder 11.31.8.230.000 16A 250V abbinato a contattore Finder 22.32.0.230.4340, per diminuire il carico sul crepuscolare.
Ho provato alcuni collegamenti generici indicati nei blog, ma il risultato è che funziona perfettamente in OFF e ON ma in AUTO con il consenso sonda non funziona, dove sbaglio?
Grazie anticipata per le vostre risposte.
:?
Finder contattore e crepuscolare.jpg
Finder contattore e crepuscolare.jpg (64.19 KiB) Osservato 4247 volte

Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna

MessaggioInviato: 28 ott 2024, 11:08
da Goofy
Probabilmente nel collegamento del sensore, oppure questo è guasto.
Comunque gli schemi da guardare non sono quelli sui blog ma quelli nella documentazione Finder.

Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna

MessaggioInviato: 28 ott 2024, 14:30
da angus
Se funziona perfettamente in ON OFF dal contattore, vuol dire che hai collegato bene il carico (le luci del giardino), ma non hai collegato bene la bobina del contattore (A1 e A2) che per il crepuscolare è il tuo carico. Quindi indaga in quella direzione, con schemi FINDER alla mano come ti è stato giustamente suggerito da Foto UtenteGoofy.
La foto che hai postato è abbastanza inutile, se vuoi un aiuto concreto disegna con fidocadj uno schema dei collegamenti che hai effettuato.

Ma poi, che consumo hai per le luci del giardino? :roll:

Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna

MessaggioInviato: 28 ott 2024, 15:29
da SediciAmpere
arimat ha scritto: abbinato a contattore Finder 22.32.0.230.4340, per diminuire il carico sul crepuscolare.

Hai fatto bene, le lampade led sono carico con una corrente di inserzione molto forte

Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna

MessaggioInviato: 28 ott 2024, 21:22
da arimat
Buonasera,
collegando solo il crepuscolare funziona, il sensore non è guasto.
Di seguito il collegamento tra crepuscolare e contattore, errore sulla bobina?
Mille grazie
2024-10-28 20_26_49-FidoCAD per Windows - [Documento1.fcd].png
2024-10-28 20_26_49-FidoCAD per Windows - [Documento1.fcd].png (16.26 KiB) Osservato 4057 volte

Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna

MessaggioInviato: 28 ott 2024, 21:41
da angus
Il collegamento del crepuscolare è errato.
Devi collegarlo così:
Screenshot 2024-10-28 at 20-40-14 S11_IT.indd - S11IT.pdf.png
Screenshot 2024-10-28 at 20-40-14 S11_IT.indd - S11IT.pdf.png (24.15 KiB) Osservato 4047 volte

al posto del carico (le lampade sullo schema), colleghi A1 e A2 del contattore.

Nota: quando fai gli schemi con fidocadj, se vuoi che siano utili, postali nel modo corretto (vedi sezione HELP)

Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna

MessaggioInviato: 28 ott 2024, 21:55
da angus
SediciAmpere ha scritto:
arimat ha scritto: abbinato a contattore Finder 22.32.0.230.4340, per diminuire il carico sul crepuscolare.

Hai fatto bene, le lampade led sono carico con una corrente di inserzione molto forte


Di principio sono d'accordo, ma quel crepuscolare viene garantito per accendere lampade a led per 400W...
Screenshot 2024-10-28 at 20-55-03 S11_IT.indd - S11IT.pdf.png
Screenshot 2024-10-28 at 20-55-03 S11_IT.indd - S11IT.pdf.png (46.32 KiB) Osservato 4041 volte

poi dipende dal giardino eh :-P

Edit: per curiosità sono andato a vedere la tenuta dei contatti di quel contattore:
Screenshot 2024-10-28 at 20-59-22 S22_IT.indd - S22IT.pdf.png
Screenshot 2024-10-28 at 20-59-22 S22_IT.indd - S22IT.pdf.png (67.47 KiB) Osservato 4041 volte

Direi che è quasi meglio non metterlo #-o

Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna

MessaggioInviato: 28 ott 2024, 22:31
da arimat
angus

L'alternativa al contattore che ha la funzione ON/AUTO/OFF, quale potrebbe essere?
Grazie a tutti delle precedenti risposte a supporto della mia richiesta =D>

Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna

MessaggioInviato: 28 ott 2024, 22:43
da Goofy
arimat ha scritto:
L'alternativa al contattore che ha la funzione ON/AUTO/OFF, quale potrebbe essere?

Un commutatore a tre posizioni (1-0-2)

Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna

MessaggioInviato: 28 ott 2024, 23:26
da angus
arimat ha scritto:L'alternativa al contattore che ha la funzione ON/AUTO/OFF, quale potrebbe essere?

Per l'OFF direi che puoi agire sull'interruttore di protezione della linea giardino (se ce l'hai, oppure la puoi aggiungere facilmente)
Per commutare tra ON e AUTO puoi mettere un interruttore in parallelo tra 11 e 14 del crepuscolare. Quando è aperto è AUTO, quando è chiuso è sempre ON