Buon pomeriggio a tutti
Dalla CEI 0-21 trovo diversi valori del fattore di potenza della corrente di cortocircuito nel PdC. Questi valori (tab. 4 pag 29) si riferiscono alla sola corrente di cortocircuito trifase (per i valori superiori a 6 kA) o sono validi anche per la corrente di cortocircuito fase-neutro (nelle forniture trifase)?
Grazie
Fattore di potenza corrente di cortocircuito CEI 0-21
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
non ne sono certo, però nella tabella è parametrizzato solamente in funzione della corrente di cortocircuito, quindi sembrerebbe essere 0.7 come guasto fase-neutro sia nel caso di fornitura monofase che trifase
0
voti
roger1 ha scritto:non ne sono certo, però nella tabella è parametrizzato solamente in funzione della corrente di cortocircuito, quindi sembrerebbe essere 0.7 come guasto fase-neutro sia nel caso di fornitura monofase che trifase
Concordo con quanto scritto, l'art. 5.1.3 della norma è chiaro in merito alla domanda di RLC.