Pagina 1 di 1

Distribuzione conduttore terra quadro elettrico

MessaggioInviato: 12 nov 2024, 16:53
da electrocompa
Buongiorno,

ipotizzando un quadro di distribuzione in impianto industriale con arrivo conduttore giallo-verde da 35mmq appoggiato su morsetto da guida DIN. Come viene gestita normalmente la distribuzione del conduttore di terra verso le partenze ? È sempre consigliabile l'uso di una barra equipotenziale di distribuzione? Oppure esistono metodi alternativi? L'uso della guida DIN come conduttore tra il morsetto di arrivo e le partenze è accettabile ?

Grazie.

Re: distribuzione conduttore terra quadro elettrico

MessaggioInviato: 12 nov 2024, 17:03
da Mike
Dipende dalle sezioni dei PE in partenza e se la sezione equivalente della barra DIN è sufficiente. Da vedere anche la presenza di SPD e relativo cablaggio.

Re: Distribuzione conduttore terra quadro elettrico

MessaggioInviato: 16 nov 2024, 9:16
da electrocompa
Quali norme trattano questo aspetto?

Re: Distribuzione conduttore terra quadro elettrico

MessaggioInviato: 16 nov 2024, 19:09
da Mike
electrocompa ha scritto:Quali norme trattano questo aspetto?


Le norme enunciano i principi generale da rispettare, non entrano nel dettaglio.

Re: Distribuzione conduttore terra quadro elettrico

MessaggioInviato: 17 nov 2024, 11:20
da pakk
Se le partenze sono le utenze secondo me devi dimensionare /verificare il pe come da 64-8.