ciao
boobie80,
boobie80 ha scritto:La nuova Edizione della Norma CEI 64-8 richiede espressamente l'installazione di SPD sul lato continua
direi che non lo richiede espressamente, ma attraverso un bel volo pindarico.
parte dalla sezione 443 (calcolo del CRL);
se dal calcolo emerge che l'SPD è necessario lo monti anche lato continua (chiunque si sia cimentato con il CRL sa che praticamente serve spesso per non dire sempre);
se si rispetta il capitolo 37 e hai un livello 3... SPD sempre necessario;
se dal calcolo emerge che non serve, passiamo alla Lcrit, lunghezza critica, con la quale non mi sono ancora cimentato ma immagino i risultati vedendo la tabella 712.102.
Mike ha scritto:A mio avviso li metteranno entrambi in ogni caso
concordo, anche perché penso costi meno un SPD che pagare qualcuno per fare tutto sto giro
pakk ha scritto:Da verificare le varie norme di prodotto.
La protezione da sovratensione interna potrebbe esser a norma di prodotto, ma nn necessariamente soddisfare le richieste della 64-8.
ciao
pakk, sarò un mio limite ma mi sfugge il senso.