Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo
Buongiorno a Tutti,
chiedo a voi un parere.
Una clinica privata, con delle sale operatorie (quindi locali gruppo 2) è oggetto di interventi ristrutturazione.
Da progetto è prevista una linea elettrica preferenziale derivata da apposito quadro (a monte sono presenti due GE) che alimenta un quadro elettrico sale operatorie (QBO) da cui a sua volta sono derivate le linee in assoluta continuità da UPS.
Preciso anche la linea elettrica preferenziale alimenta anche i monta lettighe.
A valle degli UPS le linee di assoluta continuità sono state previste impiegando cavi elettrici FTG18OM16.
Invece la linea elettrica preferenziale è in cavo non resistente al fuoco tipo FG18OM16 posato all'interno di un cavedio in cui coesistono altri impianti tecnologici.
A mio parere la linea elettrica preferenziale - quindi quella dai GE fino al QBO, dovrebbe essere (anche 'essa) in cavo resistente al fuoco in quanto per costruzione non è resistente al fuoco.
Ho rappresentato la questione al progettista il quale mi ha risposto che non è necessario in quanto è sufficiente che solo la linea elettrica a valle degli UPS sia in cavo resistente al fuoco FTG18OM16.
Voi cosa ne pensate?
chiedo a voi un parere.
Una clinica privata, con delle sale operatorie (quindi locali gruppo 2) è oggetto di interventi ristrutturazione.
Da progetto è prevista una linea elettrica preferenziale derivata da apposito quadro (a monte sono presenti due GE) che alimenta un quadro elettrico sale operatorie (QBO) da cui a sua volta sono derivate le linee in assoluta continuità da UPS.
Preciso anche la linea elettrica preferenziale alimenta anche i monta lettighe.
A valle degli UPS le linee di assoluta continuità sono state previste impiegando cavi elettrici FTG18OM16.
Invece la linea elettrica preferenziale è in cavo non resistente al fuoco tipo FG18OM16 posato all'interno di un cavedio in cui coesistono altri impianti tecnologici.
A mio parere la linea elettrica preferenziale - quindi quella dai GE fino al QBO, dovrebbe essere (anche 'essa) in cavo resistente al fuoco in quanto per costruzione non è resistente al fuoco.
Ho rappresentato la questione al progettista il quale mi ha risposto che non è necessario in quanto è sufficiente che solo la linea elettrica a valle degli UPS sia in cavo resistente al fuoco FTG18OM16.
Voi cosa ne pensate?