Pagina 1 di 2

Differenziali e resistenza di terra

Inviato: 5 dic 2024, 10:31
da Davides98
Buongiorno, mi trovo nella condizione di dover calcolare la resistenza di terra da soddisfare in un sistema TT.
Partiamo dunque dall'analizzare la seguente formula:
Re <= 25/Idn
Dove avremo la tensione di contatto massima che in questo caso è di 25V (ambiente particolare), 50V(ambiente ordinario), mentre Idn sarà la corrente nominale di intervento del dispositivo differenziale.

L'impianto preso in considerazione avrà a valle del contatore entro i 3m un quadro denominato AVQ (Avanquadro).
Da questo punto partirà la linea che andrà ad alimentare il QG (Quadro Generale).
Dal QG partiranno le linee QP1 e QP2.
A valle del QP1 ci saranno 5 interruttori magentotermici differenziali Idn(0.03A) che andranno a proteggere i carichi inoltre partiranno da questo quadro partiranno due linee che andranno ad alimentare QLT (Quadro Locale Tecnico) e QAMB (Quadro Ambulatorio).
All'interno dei seguenti locali sarà presente il rispettivo quadro con tutti MTD da 0.03A.

A valle del QP2 saranno presenti 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A) e da questo quadro partirà la linea che andrà ad alimentare il QLU (Quadro Locale Ufficio)

[Contatore]
|
V
[AVQ (Avanquadro)] MT (quadro in doppio isolamento)
| (linea interrata in cavo con doppio isolamento)
V
[QG (Quadro Generale)](Idn 1A S)
| | (quadro metallico, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
V V
[QP1](Idn 0.5 S) [QP2] (Idn 0.5 S) (quadro metallico ,passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
| |
| |--- 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A)
| |--- Linea -> [QLU (Quadro Locale Ufficio)](Idn 0.3A) (quadro in doppio isolamento, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
|
|
|--- 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A)
|--- Linea -> [QLT (Quadro Locale Tecnico)] (Idn 0.3) (quadro metallico, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
|--- Linea -> [QAMB (Quadro Ambulatorio)] (Idn 0.3) (quadro in doppio isolamento, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)



Quale corrente differenziale devo prendere in considerazione per dimensionare il mio impianto di terra?

Re: Differenziali e Resistenza di terra

Inviato: 5 dic 2024, 10:39
da lillo
ciao,
la maggiore, che nel tuo caso mi pare sia 1 A.
poi magari si potrebbe rivedere la mole e la tipologia di differenziali che hai deciso di installare.

Re: Differenziali e Resistenza di terra

Inviato: 5 dic 2024, 10:43
da Kagliostro
Le uniche che saranno sul mercato saranno modello Flintstones

K

EDIT: SCUSATE

Sbagliato Thread

Re: Differenziali e Resistenza di terra

Inviato: 5 dic 2024, 11:20
da Davides98
Kagliostro ha scritto:Le uniche che saranno sul mercato saranno modello Flintstones

K


?

Re: Differenziali e Resistenza di terra

Inviato: 5 dic 2024, 11:23
da Davides98
lillo ha scritto:ciao,
la maggiore, che nel tuo caso mi pare sia 1 A.
poi magari si potrebbe rivedere la mole e la tipologia di differenziali che hai deciso di installare.



Ho deciso di installare gli 0.03A nel punto più vicino al guasto, poi gli 0.3A a protezione della linea e nei quadri di piano 0.5A S, a livello superiore 1 A S.

Il fatto è che tutti andavano a un quadro metallico e scorrevano su passerella metallica e volevo garantire la protezione contro i contatti indiretti.

Quali avresti omesso?

Riguardando la CEI 64-8 dice che in caso di differenziali in cascata si considera la Idn più bassa, mentre in caso di differenziali in parallelo la Idn più alta.

Re: Differenziali e Resistenza di terra

Inviato: 5 dic 2024, 11:54
da lillo
Foto UtenteDavides98 ha scritto:Riguardando la CEI 64-8 dice che in caso di differenziali in cascata si considera la Idn più bassa, mentre in caso di differenziali in parallelo la Idn più alta.

mi indichi dove è scritto questo?
Foto UtenteDavides98 ha scritto:Il fatto è che tutti andavano a un quadro metallico e scorrevano su passerella metallica e volevo garantire la protezione contro i contatti indiretti.

l'utilizzo di cavi a doppio isolamento non fa della passerella una massa, e minimizzando il percorso in quadro metallico, nonché sguainando il minimo sindacale per l'attestazione sull'interruttore generale, si minimizza il guasto verso massa (su TNE ci sono anche esempi grafici)

in un recente corso della Bticino sui differenziali, si parlava di evitare di superare i 3 differenziali in serie, in quanto risulta difficile ottenere la selettività tra essi.
nel tuo caso ad esempio non credo otterresti selettività tra 1 A (selettivo) e 0,5 A (selettivo).

Re: Differenziali e resistenza di terra

Inviato: 5 dic 2024, 12:10
da pakk
Considera la Id più alta che hai.
In questo modo sei sicuro di rispettare il coordinamento anche per quel differenziale.
Difatti avrai un valore in ohm come risultato inferiore.

Re: Differenziali e Resistenza di terra

Inviato: 5 dic 2024, 12:16
da Davides98
Terra.jpg

Re: Differenziali e resistenza di terra

Inviato: 5 dic 2024, 13:08
da lillo
l'articolo normativo della 64-8.
lo stralcio che mandi non mi pare sia la 64-8.
e leggendo al volo leggo anche alcune inesattezze.

Re: Differenziali e resistenza di terra

Inviato: 5 dic 2024, 13:35
da Davides98
Hai ragione dev'essere un refuso nel libro perché infatti non si spiega.

In allegato lo screenshot della normativa 64-8 riguardo alla selettività e al valore della resistenza di terra
Screenshot 2024-12-05 133218.png