Differenziali e resistenza di terra
Inviato: 5 dic 2024, 10:31
Buongiorno, mi trovo nella condizione di dover calcolare la resistenza di terra da soddisfare in un sistema TT.
Partiamo dunque dall'analizzare la seguente formula:
Re <= 25/Idn
Dove avremo la tensione di contatto massima che in questo caso è di 25V (ambiente particolare), 50V(ambiente ordinario), mentre Idn sarà la corrente nominale di intervento del dispositivo differenziale.
L'impianto preso in considerazione avrà a valle del contatore entro i 3m un quadro denominato AVQ (Avanquadro).
Da questo punto partirà la linea che andrà ad alimentare il QG (Quadro Generale).
Dal QG partiranno le linee QP1 e QP2.
A valle del QP1 ci saranno 5 interruttori magentotermici differenziali Idn(0.03A) che andranno a proteggere i carichi inoltre partiranno da questo quadro partiranno due linee che andranno ad alimentare QLT (Quadro Locale Tecnico) e QAMB (Quadro Ambulatorio).
All'interno dei seguenti locali sarà presente il rispettivo quadro con tutti MTD da 0.03A.
A valle del QP2 saranno presenti 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A) e da questo quadro partirà la linea che andrà ad alimentare il QLU (Quadro Locale Ufficio)
[Contatore]
|
V
[AVQ (Avanquadro)] MT (quadro in doppio isolamento)
| (linea interrata in cavo con doppio isolamento)
V
[QG (Quadro Generale)](Idn 1A S)
| | (quadro metallico, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
V V
[QP1](Idn 0.5 S) [QP2] (Idn 0.5 S) (quadro metallico ,passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
| |
| |--- 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A)
| |--- Linea -> [QLU (Quadro Locale Ufficio)](Idn 0.3A) (quadro in doppio isolamento, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
|
|
|--- 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A)
|--- Linea -> [QLT (Quadro Locale Tecnico)] (Idn 0.3) (quadro metallico, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
|--- Linea -> [QAMB (Quadro Ambulatorio)] (Idn 0.3) (quadro in doppio isolamento, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
Quale corrente differenziale devo prendere in considerazione per dimensionare il mio impianto di terra?
Partiamo dunque dall'analizzare la seguente formula:
Re <= 25/Idn
Dove avremo la tensione di contatto massima che in questo caso è di 25V (ambiente particolare), 50V(ambiente ordinario), mentre Idn sarà la corrente nominale di intervento del dispositivo differenziale.
L'impianto preso in considerazione avrà a valle del contatore entro i 3m un quadro denominato AVQ (Avanquadro).
Da questo punto partirà la linea che andrà ad alimentare il QG (Quadro Generale).
Dal QG partiranno le linee QP1 e QP2.
A valle del QP1 ci saranno 5 interruttori magentotermici differenziali Idn(0.03A) che andranno a proteggere i carichi inoltre partiranno da questo quadro partiranno due linee che andranno ad alimentare QLT (Quadro Locale Tecnico) e QAMB (Quadro Ambulatorio).
All'interno dei seguenti locali sarà presente il rispettivo quadro con tutti MTD da 0.03A.
A valle del QP2 saranno presenti 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A) e da questo quadro partirà la linea che andrà ad alimentare il QLU (Quadro Locale Ufficio)
[Contatore]
|
V
[AVQ (Avanquadro)] MT (quadro in doppio isolamento)
| (linea interrata in cavo con doppio isolamento)
V
[QG (Quadro Generale)](Idn 1A S)
| | (quadro metallico, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
V V
[QP1](Idn 0.5 S) [QP2] (Idn 0.5 S) (quadro metallico ,passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
| |
| |--- 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A)
| |--- Linea -> [QLU (Quadro Locale Ufficio)](Idn 0.3A) (quadro in doppio isolamento, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
|
|
|--- 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A)
|--- Linea -> [QLT (Quadro Locale Tecnico)] (Idn 0.3) (quadro metallico, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
|--- Linea -> [QAMB (Quadro Ambulatorio)] (Idn 0.3) (quadro in doppio isolamento, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
Quale corrente differenziale devo prendere in considerazione per dimensionare il mio impianto di terra?